脚手架施工方案通用5篇

为了确定工作或事情顺利开展,时常需要预先制定方案,方案指的是为某一次行动所制定的计划类文书。优秀的方案都具备一些什么特点呢?书读百遍,其义自见,这里是可爱的编辑为大家收集整理的脚手架施工方案通用5篇,希望能够帮助到大家。

脚手架施工方案 篇1

关键词:悬挑式稳定性承力结构

1. 悬挑脚手架搭设的工艺流程为:

水平悬挑纵向扫地杆立杆横向扫地杆小横杆大横杆(搁栅)剪刀撑连墙件铺脚手板扎防护栏杆扎安全网。

1.1 悬挑式脚手架的结构形式

悬挑承力结构从结构承力形式上可分为挑梁式、挑拉式、挑撑式、撑拉结合式四类 (见图1)。

1)挑梁式。采用型钢挑梁作为向上搭设外脚手架的承力结构。其受力如同悬臂梁,在梁的根部承受较大的弯矩和剪力。为了确保承力安全,型钢的规格往往较大,以采用工字钢或双槽钢做挑梁较为合适。挑梁锚固于混凝土楼板时,应注意楼板的抗冲切能力,必要时增加配筋。为增加外脚手架的安全性,可在架体高度一半处的节点上设置钢丝绳,吊拉于混凝土结构的边缘构件进行卸载。

2) 挑撑式。采用型钢挑梁与斜撑杆构成的倒三角承力结构 (斜撑杆可采用普通钢管扣件搭设)来承担上部的外脚手架荷载,主要应用于剪力墙结构。当应用于框架结构时,三角架的布置可结合梁柱位置或采取三角架的高度为一个楼层层高的方法,设计时应确保斜撑杆的压杆稳定性。悬挑的钢梁可直接预埋入混凝土边缘构件或固定于楼板。为防止压杆失稳,斜撑杆应增加具有双向约束的支点,可用扣件钢管搭设形成支点。

3)挑拉式。采用型钢挑梁与斜拉杆构成的正三角承力结构承担上部的外脚手架荷载。由于斜拉杆对比斜压杆而言没有压杆稳定性的问题,所以挑拉结构作为悬挑外脚手架的承力结构具有较高的承载力,为推荐的悬挑脚手架主承力结构形式。型钢挑梁的设置间距同外脚手架立杆的柱距,挑梁与结构的连接一般设计成固接,也可设计成铰接。为保障斜拉杆与挑梁的共同工作,斜拉杆在构造上应设计成长度可调式。施工现场常用带麻芯的钢丝绳做拉杆,此时应注意三点:

①钢丝绳的弹性模量较低,在受力后有较大的伸长量,会影响外脚手架的垂直度,安装位于脚手架底部的主承力架时,应预紧并适当调短斜拉钢丝绳;

②调钢丝绳长短的花篮螺丝应选用正规厂家生产的有质保单的 “00”型。 “0C”型或 “CC”型花篮螺丝的脚手架,荷载大时C形钩易拉直失效,故不建议使用;

③注意吊拉处钢丝绳的弯曲半径不能过小,应避免钢丝绳散股、磨毛,避免钢丝绳直接与混凝土构件棱角磨擦。

4) 撑拉结合式。采用型钢挑梁与斜拉杆及斜撑杆构成的承力结构承担上部的外脚手架荷载。由于结构的超静定次数增加,斜拉杆与斜压杆间的协同工作程度难以控制,因而设计时应以挑拉或挑撑中的一种结构形式承力为主,另外的撑或拉的方式为辅 (做为第二道防线),以确保结构安全。

1.2 悬挑脚手架的主要技术指标和技术要求

1) 构成悬挑承力结构的各个构件安全可靠;

2) 悬挑承力结构与建筑结构连接安全可靠;

3) 建筑结构本身安全可靠;

4) 在悬挑承力结构之上搭设的外脚手架的结构安全,包括脚手架的局部稳定与整体稳定,与结构连墙件拉结的间距符合要求等;

5) 分段悬挑搭设的外脚手架不宜超过25m (一般控制在6个楼层高度以内),以减少悬挑承力结构向建筑结构的传力,保障建筑结构本身的安全;

6) 尽可能将传力进行分散,避免局部的受力破坏,以保证悬挑承力架与结构连接的节点安全;

7) 在选用撑拉结合的悬挑承力结构时,应采取措施确保斜拉杆与斜压杆共同工作。

2. 外脚手架工程搭设方案实例

2.1 工程概况

某综合办公楼工程,建筑面积 35408m2,地上十九层,地下两层,建筑高度78.10m。建筑平面呈矩形布置,平面尺寸63.30m×33.30m,地下两层层高均为3.6m,地上一层4.2m,二层5.7m,三~十九层为3.8m。针对本工程建筑结构形式特点,采用扣件式钢管外脚手架。外脚手架主要采用型钢悬挑梁式外脚手架,四层以下采用常规落地式双排钢管脚手架。

2.2 悬挑式外脚手架的搭设

1) 外架搭设工艺流程:吊环及工字钢加工预埋吊环架设工字钢加木楔加固工字钢钢管加钢丝绳搭设双排钢管架拉杆加固铺架板挂密目网安全检查验收施工。3m长的工字钢从结构的大洞口 (或墙体预留洞,避开暗柱),垂直于外墙面悬挑出外墙1.4m,工字钢间距1.5m,房内一端伸入预埋吊环25cm,吊环锚入现浇混凝土板中,用木楔加紧,每次工字钢安装好后共挑15.2m,加工两套工字钢梁,随施工层交替搭设。吊环的形状及尺寸见图2)为增强外架的整体刚度及稳定性,用Φ48的钢管及扣件在每一个工字钢的两侧,用钢丝绳与工字钢加固牢靠,在工字钢的上表面分别距墙0.4m、1.3m位置横卧两根通长扫地杆,在扫地杆上,按1.5m的间距搭设双排钢管架立杆,立杆底插到工字钢固定件上,立杆顶距搭设顶层板面底300mm。每层立杆用Φ48的钢管与墙体拉结,即搭好上一隔断层三层后再拆除下一隔断层的材料,循环搭上,退下时循环退下。外排架上竖向剪刀撑每隔五跨设一道,应联4~5根立杆,斜杆与地面夹角为45°~60°。拆设时先搭好安全防护栏杆 (距外墙位置 2m),再拆除隔断层。五、九、十三、十七层顶板预埋Φ16 钢筋拉环作为拉钢索用。钢索选用 14号钢丝绳,间距同外立杆工字钢纵距。14号钢丝绳一端固定于工字钢悬挑端100mm处,在工字钢底焊卡环;另一端固定于距该层结构框架梁顶,预埋Φ16钢筋吊环,吊环锚入混凝土边梁内≥40d,并钩住梁内钢筋,用铁丝扎好。待拆模2天后,或混凝土浇筑3天后,用Φ14钢丝绳向下一层工字钢底与立杆节点,用倒链收紧,每卡头处用Y4-12扎头三个卡实 (花篮螺丝)。钢丝绳在双排架搭设4步时再收紧,其收紧程度以立杆不脱离工字钢上表面为准。悬挑架生根及吊索示意见图3。

2.3 外脚手架的稳定与安全验算

1) 工字钢受载时的安全验算

①荷载计算:工字钢间距按1.5m,钢管架高度15.2m,Φ48钢管理论重量 38.5N/m,扣件按10N/个计算,竹架板 (长3m、宽25cm) 80N/个。根据《建筑安装工人安全技术操作规程》第50条,施工荷载2700N/m2,考虑动力系数1.2,超载系数2,则作用于工字钢上的竖向荷载W应为:

钢管重量: W1=3465N;附加荷载: W2=2700N;扣件重量: W3=250N

竹架板: W4=480N;W= (W1+W2+W3+W4)×1.2× 2=6895×1.2×2=16548N;工字钢自重 16.9kg/m。

②工字钢的受力分析:由于工字钢主要受自重、上部外架自重及施工荷载的作用,工字钢的受力情况可简化为悬挑构件,受力分析如图4所示。

弯矩: M =15109.6Nm,在支座处弯矩最大。荷载标准值:F=16548× 0.85÷ 1.35= 10419.11N。

③工字钢在荷载作用下的弯曲强度

f1 =Mx/rxWNX+My/ryWny

式中 Mx、 My―― ―同一截面处绕 x 轴和 y 轴的弯矩;WNx、 Wny―― ―对 x 轴和 y 轴的净截面模量;rx、 ry―― ―截面塑性发展系数。由于工字钢在 x 轴向上仅受弯矩作用,故Mx=15109.6Nm,rx取1.0,由查表可得: Wnx=102N/cm2,My=0则f1=Mx/rxWNx =15109/1.02 =148.14N/mm2而14号工字钢为3号钢,查表得抗弯设计强度为:f=215N/mm2由于f>f1,故工字钢在最大荷载作用下是安全的;吊环、拉索强度满足使用要求。

2) 钢丝绳强度验算

悬挑架的14号工字钢端部斜拉钢丝绳后按简支梁,钢丝绳斜度≥60°,钢丝绳的安全系数K取3.5,钢丝绳的破断拉力换算系数a,对于 14 号钢丝绳取0.85。

按公式 kN/a≤Pg 计算钢丝绳的设计强度

Nt=N/sin60°=16.55×2/1.732=19.11kN

kN/a=3.5×19.11/0.85=78.69kN

故选直径为Φ14的钢丝绳允许承受的最大拉力为125kN。

Pg=125kN≥78.69kN,满足要求。

3) 预埋吊环设计

现浇板预埋吊环验算:

Nt 吊 =215×π×142/4=33.08kN>F (10.42kN)

钢丝绳上端拉在钢筋吊环上,吊环采用I级钢筋制作,吊环埋入深度不应小于30d,并应焊接或绑扎钩住结构主筋。

Nt吊 =215×π×142/4=33.08kN>Nt=19.11kN

4) 外架架体稳定性验算

基本风压值W0=0.35kN/m2,架体总高度h=15.2m,立杆纵距 La=1.5m,横距 Lb=1.0m,步距 h1=1.8m。连墙杆二步三跨设置,采用竹架板脚手板。

其他计算参数为:立杆截面积A=489mm2,立杆截面抵抗矩 W=5.08×103mm3;立杆回转半径i=15.8mm。挡风面积An=1.1×1.5+ (1.8-1.1)×0.05=1.69m2;相应的迎风面积Aw=1.8×1.5=2.7m2;钢材抗压强度设计值fc=205kN/mm2连墙杆横距Lw=4.5m;连墙杆件竖距 hw=3.8m。

①荷载计算。具体计算过程从略。

②脚手架整体稳定性验算

验算公式

N/ΦA+Mw /W≤fc /0.9rm

由前面的计算已知:

N/ΦA+Mw /W=103N/mm2

fc /0.9rm =227N/mm2

计算结果满足N/ΦA+MW/W≤fc/0.9rm要求,安全。经工程施工实践证明,该脚手架是稳定、安全的。

脚手架施专项施工方案 篇2

1、编制脚手架工程施工方案时要坚持“五性”原则①搭设的架子要有实用性。即要有足够的面积满足工人操作,材料堆放、人员行走、车辆运输都方便。

②搭设的架子要有足够的坚固性和稳定性。即保证不摇不晃、不倾斜、不沉陷、不倒塌、不变形,在各种荷载和气候条件下保证安全可靠。

③搭设的架子要具有快捷方便性。即构造简单、装拆、搬运方便,并能多次周转使用、节约材料。

④搭设的架子要有艺术性。即整齐、匀称、美观。

⑤搭设的架子要和施工进度同步性。即搭设进度和其他工序相配合,同步有序的进行施工。

2、编制脚手架施工方案的基本要点1)审核图纸、了解建筑的具体情况①通过建筑平面了解建筑物的平面形式,建筑物的总长和进深多宽,共有多少开间,每个开间的平面尺寸多大等。

②通过建筑物立面图了解建筑物的立面情况,如总高度有多少,共有多少层,每层的层高多少,立面有无高低跨,屋顶是平是坡,有无阳台,边沿形状及外墙的装修要求等。

2)根据施工组织设计要求选用脚手架形式①了解施工组织设计对脚手架施工提出了什么具体要求,如在施工中采用单排架还是双排架,在某种特定部位是否要求使用特殊架,如挑架、插架、吊架等。

②根据施工要求,施工地点和施工条件确定脚手架种类,如是采用钢管架、门式架或是其他架子③针对整个工程,计算脚手架的施工工程量和所需的材料,机具数量以及劳动力的用工量,并提出相应的计划,进场时间和完成日期,做到有计划、科学施工。

3、脚手架施工方案实施前要经过工程项目部的审核,报上级机关领导即公司技术总负责人审批,方可生效。

4、脚手架高度超过规范规定(一般以50米高为限),要有设计计算书,同时并要经过技术部门审核,公司审批。

5、施工现场实际搭设程序和操作技术必须与脚手架施工方案相吻合,否则,方案就无指导意义。所以架工搭设架子必须按方案进行,防止搭架子的随意性或按某工程程序生搬硬套,凭经验搭设。

目前,我们建筑施工采用的脚手架大多数是扣件式钢管脚手架。它是由钢管和扣件组成。具有承载力大,搭设灵活、拆装方便,坚固耐用等优点,使用材料为周转材料,互换性强,一次性投入材料不变,且可适用于多种不同的建筑结构体系,被广泛用在建筑工程和其他土建工程中,是当前建筑施工企业竖向施工的主要架设手段之一。

基本构件有:

1、立杆(立柱)和底座:是承受自重和施工荷载的主要受力杆件。底座则分散立杆受力和防止立杆受力下陷。

2、大横杆(纵向水平杆):平行于建筑物,是承受并传递施工荷载给主杆的主要受力杆件。

3、小横杆(横向水平杆):垂直于建筑物,横向连接内,外排立杆,是承受并传递施工荷载给主杆的主要受力杆件。

4、扣件:是连接各杆件的连接件,分为:

①直角扣件:连接两根垂直相交的杆件,靠扣件和钢管之间的摩擦力传递施工荷载;

②对接扣件:钢管对接接长的扣件;

③旋转扣件:连接两根任意角度相交的钢管的扣件、用于斜撑与立杆、大横杆、小横杆之间的连接。

5、剪刀撑:设在脚手架的外侧,呈十字交叉状,可增强脚手架的整体刚度和平面的稳定性。

6、斜撑:设在脚手架的外侧,上下连续呈“之”字形布置,作用与剪刀撑相同。

7、连墙固定件(拉结件):是连接架子与建筑物之间的加固件,承受风荷载、保持架体稳定。

8、扫地杆:分为纵向和横向扫地杆、连接立杆下端,防止立杆纵横移位。

9、脚手板:提供操作条件、保护工人安全、传递荷载。

以上内容均根据学员实际工作中遇到的问题整理而成,供参考,如有问题请及时沟通、指正。

脚手架施工方案 篇3

关键词:针对性审查 符合性审查 技术性审查 可操作性审查

《建设工程监理规范》明确规定,对施工方案的审查是总监理工程师和专业监理工程师的职责。在日常的监理工作中,总监和专监都需要对施工单位送来的施工方案进行把关并审核,但是一个承建周期中由于施工方案名目繁多,重要性也不同,《规范》并没有规定应审查哪些内容,所以本文根据相关监理经验研究及借鉴同行经验,提出5项审查,即:1 程序性审查;2 针对性审查;3 符合性审查;4 技术性审查;5 措施可操作性审查。下面以悬挑脚手架承重结构及悬挑上料平台方案审查为例说明。

1、程序性审查

施工方案编制应有施工单位技术部门组织编制,经技术、安全、质监等部门的专业负责人进行审核,审核合格后,经施工单位总工程师批准,若悬挑脚手架高度大于或者等于20m者则为超过一定规模的危险性较大的分部分项工程,还得由施工单位组织召开专家论证,对该施工方案进行全面的论证,并提出结论性意见。施工单位组织修改。然后,将完整的方案送监理审核。经过上述程序后,可使方案完整、科学,并做到责任到人。没有经过上述程序的方案,监理方应当退回,请施工单位按程序方案编制。

2、针对性审查

编制悬挑脚手架承重结构方案时,要写明本工程层数、层高、总高、楼板厚度、楼板边缘构件尺寸等。要写明脚手架用途,是结构脚手架还是装修脚手架。一般脚手架都要写明架体高度,悬挑脚手架体高度与层高和步高有关。一般情况下架体高度的特点是架体的顶面与楼层相平。层高大于4米时,要特别写明,因为连墙杆的垂直间距不应大于建筑物层高,且不应大于4米。

3、符合性审查

符合性审查就是审查方案中是否符合和严格执行《规范》规定的强制性条文。《规范》中规定的强制性,实际上是结构重要的构造措施和重要的安全措施,所以称为“强制”,就是必须严格执行。因此,在审查方案时,必须审查方案中是否严格执行了《规范》规定的强制性条文。

钢管扣件脚手架的强制性条文要求有:

立柱与横向水平杆的节点是主节点,必须用直角扣件连接并严禁拆除。

必须设置纵、横向扫地杆,用扣件固定在立柱上。对悬挑脚手架,即为悬挑支撑结构的面上设纵向水平杆,与立柱用扣件固定,确保悬挑支撑结构在平面外无位移。

必须设置刚性连墙杆与建筑物可靠连接,连墙杆的竖向距离不应大于建筑物的层高,并不应大于4m .

在外侧立面上,必须设置剪刀撑,剪刀撑的跨度为5根立杆,与水平面的倾角为60度,应由底至顶,从左至右连续设置。

脚手架一次搭设高度不应超过相邻连墙杆以上两步。

剪刀撑搭设应随立杆,纵向和横向水平杆等同步搭设。

4、技术性审查

一项结构方案,必须经过设计计算,所以说结构设计实质上也是强制性条文。技术性审查就是要审查结构设计的科学性、对规范的符合性。查明结构的可靠度、安全度。

对悬挑脚手架的技术性审查主要查以下几个方面:

4.1 荷载计算的准确性

竖向荷载按架体高度如实计算。使用荷载一般一个架体内允许同时有两层操作,结构脚手架使用荷载标准值为3kN/m2,装饰用脚手架,一般按荷载的标准值3kN/m2计算,对花岗岩饰面板的安装用脚手架,其使用荷载按实际计算。作用在悬挑支撑结构上的立柱竖向力尚应考虑有风荷载引起的竖向力,风荷载的风压高度变化系数,应以房屋最高高度,然后查GB50009―2001(2006版)表7.2.1。风荷载体形系数,应按架体上铺设密目安全网后的状态计算。对于上料平台的使用荷载,一般按荷载标准值53kN/m2计算,否则按使用需要值计算。荷载计算不能漏项,荷载少算了最好的机构也要破坏,所以,必须严格审查相关荷载计算。

4.3 检查结构内力计算的正确性,包括反力计算。

4.4 检查承载力的相符性。正截面、斜截面强度、刚度是否符合规范规定,检查支座设计是否满足支座反力的需要。必须指出,结构支座的设计与构件设计同等重要,因为没有支座就没有结构,我们经常发现没有支座设计,这是绝对审核不能通过的。

4.5 检查结构是否按JGJ128―2010第6.9.11增加了一个构造支座。必须指出,设置些拉杆后,必须增设水平支座。

5、措施可操作性审查

审查方案设置的措施是否齐全、可靠、可操作性,架体方案的措施内容有:

a构配件合格检验验收措施。

b架体搭设及拆除程序和方法。

c架体搭设、使用、拆除的安全技术措施。

d质量保证措施(搭设、使用、拆除)。

e安全管理措施。

f防雷措施。

g季节性施工措施。

h应急预案。

本文提出的对施工方案的“五项审查”,涵盖了对各种施工方案的审查内容,它适用于所有方案的审查。因此,达到了方案审查规范化的要求。当然,各种方案有其个性和特点,五项审查除了程序化审查有其共性外,其余四项均有各自的内容,但审查的纲领就是“五项”。如果监理方认真地执行了对各种施工方案的“五项”审查,则监理方在审查方面已经到位。

参考文献:

[1]中华人民共和国建设部。《实施工程建设强制性标准监督规定》,建设部令第81号

[2]中华人民共和国行业标准。《建筑施工扣件或钢管脚手架安全技术规范》,JGJ130―2001(2002年版)

[3]中华人民共和国行业标准。《建筑施工模板式钢管脚手架安全技术规范》,JGJ162―2008

[4]中华人民共和国行业标准。《建筑施工门式钢管脚手架安全技术规范》,JGJ128―2010

脚手架施工方案 篇4

Abstract: According to the style and characteristics of the project's high-rise residential buildings, the importance of the preparation of external scaffolding construction program. 1, Project Overview, Chaoyang District, Beijing Dongfeng Township Oceanwide international residential area a high-rise residential, exterior decoration for dry hanging stone, required scaffolding erection height of 63m tall outside decoration;, scaffolding choice of the overall program, by analyzing the program 1, the problems and deficiencies in the the scaffolding calculation process, pointing out that the problems of the scaffolding program in the parameter choice; by analyzing the program in the scaffolding unloading, double pole erection of height, scaffolding calculate the shortcomings in the process, pointing out that the program on the parameter design deficiencies, and then determine the the scaffolding pitched parameters in this project;, scaffolding design, focusing on the basis of scaffolding, scaffolding in the underground garage roof parts at the bottom back to the top of the scaffolding pole, wall or pole, scissors and lateral oblique support, unloading charge and anti-floating, and the first floor at the security of a safe node design 4, scaffolding construction; five the scaffolding special contingency plans, including on-site for help, the police and reported to pick up three aspects, including self-help including falls, against objects, the sudden collapse of the frame body and other aspects of the site emergency; Some of the external scaffolding construction programming explore the calculations the parameters of from the scaffolding, scaffolding, scaffolding and approval procedures, organizational experts have demonstrated four aspects of how to improve.

关键词:外脚手架,高层建筑、施工方案,编制

Keywords: scaffold, high-rise buildings, the construction program, the preparation of

中图分类号:TU208.3 文献标识码: A 文章编号:

目录

摘要 I

目录 II

绪论 1

一、工程概况 2

二、脚手架整体方案的选择 2

1、方案1分析: 2

(1)小横杆的计算: 2

(2)立杆稳定性计算 5

(3)最大搭设高度计算 6

2、方案2分析: 7

3、确定脚手架支搭方案 8

三、脚手架方案设计 8

1、脚手架基础: 8

2、脚手架立杆: 9

3、 脚手架连墙杆: 9

(1)连墙件的连接 9

(2)连墙杆布置 10

4、剪刀撑及横向斜撑 10

(1)剪刀撑布置 10

(2)横向斜撑设置 10

5、卸荷与抗浮 11

四、脚手架施工 11

五、脚手架专项应急预案 12

1、呼救: 12

2、报警及上报 12

3、接车 12

六、关于外脚手架施工方案编制的几点探讨 13

参考文献 13

附录 14

绪论

建筑工程施工中因脚手架倒塌而导致安全事故的发生给建筑行业,特别是施工企业带来的教训是深刻的,惨痛的。因此,如何对模板支撑体系、脚手架支撑体系等进行设计和验算,应为施工单位编制模板、脚手架等施工方案重点。同时,施工企业更应在施工中加强脚手架工程的安全技术管理,杜绝安全事故的发生,保障施工人员生命和财产安全。本文通过一个工程实例介绍了双排落地脚手架在外墙装修中的应用。并根据自己的工程实践经验对目前外脚手架工程施工方案编制作一探讨,供参考。

一、工程概况

北京朝阳区东风乡绿隔地区泛海国际居住区是成片开发的大型居住区,为现浇剪力墙结构高层住宅,地下二层,地上十八层,建筑物总高61.5m,建筑面积56万m2。于2006年3月1日陆续开工建设,整个小区规划为5、6、7、8四个地块,由4家施工总承包单位分别进行施工,待主体结构完成后,统一搭设外脚手架进行外墙石材幕墙施工。我公司承建的6#地块是由1~7#住宅楼及地下车库组成的群体工程,住宅与车库座落在同一基础筏板上,互相联通, 总建筑面积11.9万平方米,外脚手架使用自2006年11月15日至2007年7月10日。

二、脚手架整体方案的选择

本工程外脚手架采用落地式,虽然搭设方法常见,但搭设最高部位达到63m,在其他工程中比较少见。因此,在编制脚手架施工方案时应高度重视。

1、方案1分析:

方案1:主要技术参数为:步距1.8m,横距0.90m,纵距1.35m,搭设高度为63m,34m以下双管立杆,34m以上单管立杆,钢管类型48×3.5,连墙件2步3跨,竖向间距3.6m,水平间距4.05m,施工均布荷载2.0KN/ m2,同时施工3层,脚手板铺设4层。

经分析,架子方案不满足安全要求。

按以上设置参数,不能满足搭设63m安全要求,主要是立杆稳定性和允许设置高度不满足要求,计算书存在以下差错(摘录如下):

(1)小横杆的计算:

小横杆按照简支梁进行强度和挠度计算,小横杆在大横杆上面。

将小横杆上面脚手板和活荷载作为均布荷载,计算小横杆最大弯矩和变形。

①均布荷载值计算

小横杆自重标准值

P1=0.038kN/m

脚手板荷载标准值

P2=0.350×1.350/3=0.157kN/m

活荷载标准值

Q=2.000×1.350/3=0.900kN/m

荷载计算值

q=1.2×0.038+1.2×0.157+1.4×0.900=1.495kN/m

图2-1 小横杆计算简图

②抗弯强度计算

最大弯矩考虑为简支梁均布荷载作用下弯矩:

(2-1)

M=1.495×0.9002/8=0.151kN.m

=0.151×106/4491.0=33.707N/mm2

小横杆计算强度=33.707N/mm2<[]=205.0N/mm2,满足要求!

③挠度计算

最大挠度考虑为简支梁均布荷载作用下挠度:

(2-2)

荷载标准值

q=0.038+0.157+0.900=1.096kN/m

简支梁均布荷载作用下最大挠度

V=5.0×1.096×900.04/(384×2.06×105×107780.0)=0.422mm

小横杆最大挠度小于900.0/150与10mm,满足要求!

其中计算简图存在如下问题:本工程脚手架立杆距结构墙面900mm,在外装饰柱处小横杆外伸100~150mm,其他部位外伸300mm,以满足工人干挂石材时操作要求,具体计算如下:

①荷载

脚手板荷载:

0.35KN/m2

装修施工均布荷载

2 kN/m2

脚手板均布荷载

q1=0.35KN/m2 ×0.675=0.2363 KN/m

装修施工均布荷载

q2= 2 kN/m2 ×0.675=1.35 kN/m

②计算简图:

③抗弯强度验算

脚手板自重标准值产生的弯矩MGK

[1](2-3)

施工荷载标准值产生的弯矩MQK

[1](2-3)

弯矩设计值

M=1.2MGK+1.4MQK (2-4)

=1.2×0.019+1.4×0.108

=0.174kN.m

[2](2-5)

符合要求!

④挠度验算

q=1.2q1+1.4q2=2.174 kN/m

(2-6)

=0.040mm< []=1000/150=6.7mm

符合要求!

(2)立杆稳定性计算

单双立杆交接位置和双立杆底部均需要计算立杆稳定性。

双立杆底部的钢管截面面积和模量按照两倍单钢管截面的0.7折减考虑[3]。

①不考虑风荷载时,立杆的稳定性计算

[4] (2-7)

其中 N ―― 立杆轴心压力设计值,N=19.05kN;

―― 轴心受压立杆稳定系数,由长细比 l0/i 的结果查表得0.19 (应为:=0.185[5]) ;

i ―― 计算立杆截面回转半径,i=1.60cm;(应为:i=1.58cm[5])

l0 ―― 计算长度 (m),由公式 l0 = kμh 确定,l0=3.12m;

k ―― 计算长度附加系数,取1.155;

u ―― 计算长度系数,由脚手架高度确定,u=1.50;

A ―― 立杆净截面面积,A=5.94cm2;(应为:A=4.89cm2[5])

W ―― 立杆净截面模量(抵抗矩),W=6.29cm3;(应为:W=5.08cm3[5])

―― 钢管立杆受压强度计算值 (N/mm2);经计算得到= 169.37 N/mm2 (应为=210.58 N/mm2)

[f] ―― 钢管立杆抗压强度设计值,[f] = 205.00N/mm2;

不考虑风荷载时,立杆稳定性计算<[f],满足要求!

(不考虑风荷载时,立杆稳定性计算>[f],不满足要求!)

②考虑风荷载时,立杆稳定性计算

[4](2-9)

其中 N ―― 立杆轴心压力设计值,N=18.29kN;

―― 轴心受压立杆稳定系数,由长细比 l0/i结果查表得0.19;(应为:=0.185[5])

i ―― 计算立杆截面回转半径,i=1.60cm;(应为:i=1.58cm[5])

l0 ―― 计算长度 (m),由公式 l0 = kuh 确定,l0=3.12m;

k ―― 计算长度附加系数,取1.155;

u ―― 计算长度系数,由脚手架的高度确定;u = 1.50

A ―― 立杆净截面面积,A=5.94cm2;(应为:A=4.89cm2[5])

W ―― 立杆净截面模量(抵抗矩),W=6.29cm3;(应为:W=5.08cm3[5])

MW ―― 计算立杆段由风荷载设计值产生的弯矩,MW = 0.262kN.m;

―― 钢管立杆受压强度计算值 (N/mm2);经计算得到= 204.16

(应为=253.753 N/mm2)

[f] ―― 钢管立杆抗压强度设计值,[f] = 205.00N/mm2;

考虑风荷载时,立杆稳定性计算<[f],满足要求!

(应为:考虑风荷载时,立杆稳定性计算> [f],不满足要求!)

(3)最大搭设高度计算

不考虑风荷载时,采用单立管敞开式、全封闭和半封闭脚手架搭设高度计算如下:

[6] (2-10)

其中NG2K ―― 构配件自重标准值产生的轴向力

NG2K = 2.457kN

NQ ―― 活荷载标准值

NQ = 3.645kN

gk ―― 每米立杆承受结构自重标准值

gk = 0.125kN/m

经计算,不考虑风荷载时,按照稳定性计算的搭设高度

Hs = 56.229m

脚手架搭设高度 Hs等于或大于26米,按照下式调整且不超过50米:

[6] (2-11)

经计算,不考虑风荷载时,脚手架搭设高度限值 [H] = 50.000米。

考虑风荷载时,采用单立管的敞开式、全封闭和半封闭的脚手架搭设高度,计算如下:

[6] (2-12)

其中NG2K ―― 构配件自重标准值产生的轴向力,NG2K = 2.457kN;

NQ ―― 活荷载标准值,NQ = 3.645kN;

gk ―― 每米立杆承受结构自重标准值,gk = 0.125kN/m;

Mwk ―― 计算立杆段由风荷载标准值产生的弯矩,Mwk=0.22kN.m;(应为Mwk=0.262 kN.m)

经计算,考虑风荷载时,满足稳定性计算的搭设高度 Hs = 30.097米。

因此,该方案不满足施工安全要求,需调整双立杆支搭高度、立杆纵距、横距及步距和连墙件设置。

2、方案2分析:

方案2,主要技术参数:步距1.8m,横距1.0m,纵距1.5m,搭设高度63m,46.8m以下双立杆,46.8m以上单管立杆,脚手架采用三步卸荷分别为46.8m、36m、25.5m,连墙件37.8m以下为两步三跨,即水平间距4.5m,竖向间距3.6m,37.8m以上为两步两跨,即水平间距3m,竖向间距3.6m,施工均布荷载为2.0KN/ m2,同时施工3层,脚手板铺设5层。

经分析,此方案可行,但存在以下问题:

卸荷方式:由钢丝绳作为架子的支撑结构,没有规定的支持性文件。(依据)因此只能作为安全储备,在计算过程中不作为支撑结构[7]。而本方案采用了三次卸荷,显然对钢丝绳卸荷依赖过大。同时,采用钢丝绳卸荷脚手架变形大,应在脚手管与结构主体之间增加拉结点。

双立杆设置高度:根据本方案架子设置参数,单立杆安全搭设高度为30m,(此时 =198KN/ mm2,已接近205KN/ mm2,)再考虑双立杆主次立杆传递内力约三步(5.4m)的高度需要,双立杆搭设高度为63-(30-5.4)=38.4≈40m,本方案双立杆高度做到46.8m,增加了脚手架自重荷载,不利于安全。

计算书未完善事宜:钢管壁厚设计要求为3.5mm,但钢管在生产和使用过程中会使壁厚变薄,应按3.0mm计算[8],调整参数值如表3-1所示:

表3-1 φ48×3钢管截面特性

外径φ(mm) 壁厚t(mm) 截面积A (mm2) 惯性距I

(mm4) 截面模量W

(mm3) 回转半径i

(mm) 弹性模量E

(N/mm2)

48 3.0 424 10.78*104 4.49*103 15.9 2.06×105 N/mm2

3、确定脚手架支搭方案

经过方案1、方案2对比分析,确定本工程脚手架主要技术参数:步距1.8m,横距0.9m,纵距1.2m,采用φ48×3.5mm(壁厚按3mm计算)钢管,搭设高度63m,40m以下双立杆,40m以上单立杆,在40m处设一步卸荷,卸荷水平间距3.6m,竖向间距6.2m,连墙件为两步两跨,即水平间距2.4m,竖向间距3.6m,施工均布荷载为2.0KN/ m2,,同时施工3层,脚手板铺设4层。

三、脚手架方案设计

1、脚手架基础:

肥槽回填土上部浇筑C15 混凝土垫层进行硬化,混凝土垫层宽度450mm,内配φ8@150,分布筋φ8@200钢筋,厚度为150mm。立杆严禁直接安置在砼垫层上,下部必须垫50mm厚200宽通长脚手板。

脚手架搭设在地下车库顶板上,在脚手架搭设范围内按照双排脚手架搭设尺寸在车库内用碗扣架搭设加固支撑。

2、脚手架立杆:

0-20步为双立杆,21步以上为单立杆。第18、19、20步,单、双立杆之间采用旋转扣件连接,旋转扣件位于步距中间位置。立杆接头均采用对接扣件。相邻两根立杆接头不得位于同步内,同一步内隔开一根立杆的两接头在竖向错开距离应≥500mm,各接头中心至主节点距离不宜大于步距的1/3,即600mm。双管立杆中副立杆的高度不应低于三步(5.4m),钢管长度选用6m长。

3、 脚手架连墙杆:

(1)连墙件的连接

脚手架每组连墙件由两根拉杆(2.5m)及两根抱杆组成,连墙件每根拉杆与脚手架两根立杆或纵向水平杆采用直角扣件连接,另一侧连墙件每根拉杆与结构洞口拉结,如局部无洞口或洞口位置不能满足连墙杆布置时,用φ60水钻开孔,穿入连墙杆,内侧用直角扣件与短钢管固定。如图3-7所示:

图3-7 脚手架连墙件连接形式

(2)连墙杆布置

1.两步两跨设置,分别设两个受拉、受压扣件。

2.连墙杆应靠近主节点,偏离主节点距离≤300mm。

3.连墙杆必须水平设置,并在竖向采用菱形布置。

4.在脚手架开口端(室外电梯处),沿竖向每步设置连墙件,并设斜撑。

4、剪刀撑及横向斜撑

(1)剪刀撑布置

1.沿架体外立面整个长度和高度连续设置剪刀撑,双立杆部分剪刀撑为双管,单立杆部分剪刀撑为单管,双管剪刀撑的接头应错开设置,错开距离同立杆。

2.剪刀撑斜杆接长采用搭接,搭接长度不小于1米,等间距设置3个旋转扣件固定,端部扣件盖板边缘至斜杆杆端距离≥100mm。

3.剪刀撑斜杆用旋转扣件固定在与之相交的立杆上,旋转扣件中心线至主节点距离≤150mm。

4.剪刀撑底部必须顶至立杆脚手板。

(2)横向斜撑设置

1.横向斜撑应在同一节间,沿竖向由底层至顶层呈之字型连续布置;

2.斜撑采用通长脚手管不得有接头,并用旋转扣件固定在与之相交的横向水平杆的伸出端上,旋转扣件中心线至主节点距离不宜大于150mm;

3.必须在架体开口端及架体拐角处设置横向斜撑。如图3-9所示。

图3-9 脚手架横向斜撑节点

5、卸荷与抗浮

脚手架设计搭设高度为63米,在第40m部位采取卸荷措施,卸荷采用12#钢丝绳,用花篮螺栓拉紧。在脚手架距地面40米高度处,每二跨设置向下的斜撑,抵抗风力产生的上浮力。

四、脚手架施工

地基处理安放垫板摆放纵向扫地杆逐根搭立杆并与扫地杆扣紧装横向扫地杆并与立杆、纵向扫地杆扣紧装第一步纵向水平杆并与各立杆扣紧装第一步横向水平杆装第二步纵向水平杆装第二步横向水平杆加设临时斜撑,上端与第二步纵向水平杆扣紧(在装设连墙杆后拆除)装第三、四步纵、横向水平杆装连墙杆接立杆加剪刀撑加横向斜撑挂钢丝保险绳铺脚手板绑护身栏杆及挡脚板挂兜底网挂密目立网……架体搭设至63米架体钢丝绳卸载架体检查验收

五、脚手架专项应急预案

1、呼救:

当工地发生高空坠落、物体打击,架体坍塌时最先发现人员应大声呼叫,呼叫内容明确,现场哪个部位发生高空坠落,将信息准确传出。听到呼叫的任何人,均有责任将信息报告给与其最近的项目经理部管理人员及抢救小组成员,使消息迅速报告到应急小组现场总指挥处。

2、报警及上报

如发生高空坠落、物体打击、架体坍塌时要马上通知应急响应小组,必要时及时拨打急救电话120或999报告伤害类型,同时必须告知工程附近标志建筑,以利急救中心迅速判断方位。并通知上级领导。

3、接车

接车员熟知本地区交通路线,能够保证及时到达接车地点。如图5-1所示。

图5-1施工现场位置图

六、关于外脚手架施工方案编制的几点探讨

通过上述实例,在编制外脚手架(当然也可以引伸到其它涉及安全及危险性较大的方案)方案时,应着重考虑:

脚手架轮廓尺寸(如:横距、纵距、步距)及架体与建筑物的拉接等是脚手架施工设计中最为重要的参数指标。

脚手架计算书要完善、准确。脚手架安全稳定性及搭设高度一定要符合要求。推荐使用PKPM计算软件。

脚手架施工方案正式实施前,要经施工单位技术负责人(非项目部技术负责人)进行审批签认。并报总监理工程师审核、审定,经签认后方可组织正式施工。

根据建设部建质[2004]213号文件规定:30m及以上高空作业的工程,需组织专家进行论证。本工程脚手架搭设高度63m,应约请专家进行方案论证。

参考文献

[1] 编写组 《施工手册》(第四版)P50 2003年9月

[2] 编写组《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2001)P14

2001年 6月

[3] 编写组 《施工手册》(第四版)P2082003年9月

[4] 编写组《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2001)P16

2001年 6月

[5] 编写组《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2001)P49

2001年 6月

[6] 编写组《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2001)P18

2001年 6月

[7] 钱凤林、孙无二《浅谈监理对外脚手架施工方案的审核》 P622006年6月

[8] 孙无二《关于悬挑脚手架的构造与设计》 P130 2006年6月

[9] 编写组《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2001)P41

2001年 6月

脚手架施工方案 篇5

本工程为某多层住宅楼,位于大庆市开发区,建筑面积22000,框架结构,内外墙轻质保温陶粒砼砌块砌筑。

2、方案设计

梁板支撑体系采用满堂扣件脚手架;结构砼、砌筑操作采用外悬挑双排扣件脚手架;外装修架子采用外吊篮。扣件式钢管外脚手架是以标准钢管作杆件(立杆、横杆与斜杆),以特制的扣件作连接件组装成脚手架骨架,铺放脚手板,并有支撑与防护构配件搭设而成的各种用途的脚手架。

3、材料要求

3.1 钢管一般采用外径48mm,壁厚3.5mm的3号钢焊接管,其化学成份与机械性能应符合国家标准《普通碳素钢技术条件》(GB700-88)中3号镇静钢的要求,立杆、纵向水平杆(大横杆)的钢管长度一般为4-6m;横向水平杆(小横杆)一般为1.9-2.3m长,钢管应涂防锈漆。

3.2扣件一般应符合《可锻铸铁分类及技术条件》(GB978-67)的规定,用机械性能不低于KT33-8的可锻铸铁制造,扣件的附件(T表螺栓,螺母,垫圈)所采用的材料应符合《普通碳素结构金钢技术条件》(GB700-79)中A3的规定,螺纹均要符合《普通螺纹》(GB196-81)的规定,垫圈则要符合〈垫圈〉(GB96-76)的规定。

4、构造与搭设要求

基本要求:用扣件式钢管搭设的脚手架,是施工临时结构,它要承受施工过程中的各种垂直和水平荷载,因此,脚手架必须有足够的承载能力、刚度和稳定性,在施工过程中,在各种荷载作用下不发生失稳倒塌以及超过允许要求的变形、倾斜、摇晃或扭曲现象,以确保安全施工。

在大横杆与立杆的交点处必须设置小横杆并与大横杆卡牢,立杆套入悬挑钢梁上的钢管上固定,整个架子应设置必要的支撑与连墙点,以保证脚手架成为一个稳定的结构。

外脚手架搭设,一般应沿建筑物周围连续封闭,如因条件限制不能封闭时,应设置必要的横向支撑,端部加强设置连墙点。

本工程采用单管四排脚手架搭设,立杆横距1.2米,脚手架与框架结构柱梁连接,脚手架步距为1.8米,立杆纵距为1.8米,用作浇筑砼操作或砌筑装修用。

脚手架与主体结构的连接,搭设高度≤25m的脚手架与主体结构可采用钢性连建,如图,也可采用一顶一拉的柔性连接。

连墙杆应与墙面垂直,不准向下倾斜,当连墙与框架梁、柱中预埋件连接时,必须待梁、柱混凝土达到一定强度,一般不低于15N/mm2;一般脚手架与主体结构连接点的横向距离一般不超过七米。 竖向间距一般不超过4米, 脚手架支撑设置;脚手架纵向支撑剪刀撑应在脚手架的外侧,沿高度由下而上连续设置,悬挑钢梁分段搭设, 沿长度连续设置。

纵向支撑宽度宜为3-5个立杆纵距,斜杆与地面夹角宜在45-60度范围内,纵向支撑应用旋转扣件与立杆和横向水平杆扣牢,连接点距脚手架节点不大于200mm,纵向支撑钢管接长,宜采用对接扣件对接连接,当采用搭接时,搭设长度不小于400mm,并用两只旋转扣件扣牢。当搭设高度H>25M时,每隔15m要设置横向支撑,以提高脚手架的横向刚度,非封闭形“一”字,“L”字或“凵“字形脚手架两端必须设置横向支撑。

5、构造要求

脚手架立杆接头必须采用对接扣件对接连接,相邻两立杆接头应错位不小于500mm,且应不在同一步内,纵向水平杆接长必须采用对接扣件连接,上下相邻两根纵向水平杆接头应错开不小于500mm,同一步内外两根纵向水平杆的接头应错开,并不在同一跨内。

操作层脚手架的铺设应满铺,离开墙面120-150mm,脚手板对接铺设时,接头处设两根横向水平杆,搭接铺设的脚手板,接头处必须在横向水平杆上,搭接长度不小于200mm;脚手架操作层必须有180mm高的挡脚板和高度1.2米的护身栏、脚手架遇有施工需通行的建筑物门洞口时,可按下列要求处理:

门洞口抽取一根立杆时,在脚手架内、外两侧按图2加设斜杆。

洞口上的内、外纵向水平杆可用两根钢管加强;门洞口两侧立杆应验算其稳定,验算时两侧立杆的轴力,应将抽取立杆所承担的荷载计算在内,如果验算的结果证明立杆稳定不足,门洞两侧立杆应改为双钢管加强脚手架斜道。

脚手架斜道均作为人员上下通行用,宽度不宜小于一米,坡度宜为1:3,斜道为之字形,设置不小于1.2米宽的休息平台。斜道处的立杆的荷载径径最大,因为层层有脚手板及挡脚手板等重量,因此斜道处的立杆必须验算其稳定,若不足,可采取增加立杆的方法或局部卸荷的措施,斜道两侧,端部及平台,必须设置纵向支撑,宽度大于二米的斜道,在脚手板下的横向水平杆下,设置之字形横向支撑,斜道两侧及平台应设置两道护身栏及高度不小于180mm的挡脚板。

斜道脚手板上必须设置防滑条,防滑条间距不大于300mm,采用搭接法铺脚手板时,接头必须在横向水平杆上,搭接长度不小于200mm,板凸处用三角木填顺,脚手板采用对接时,接头处下面应设两根横向水平杆。

6、脚手架的计算:

6.1 荷载计算

6.1.1操作层荷载计算

脚手架附加层荷载按规范规定不得大于2700N/m2,考虑动力系统数1.2,超载系数2,脚手架自身重力300N/m,操作层的附加荷载W1为:

W1=2×1.2×2×(2700+300)=7200N/m2

6.1.2 非操作层荷载计算

钢筋理论重力为38.4N/m,扣件重力按10N/个,剪刀撑按近似对角支撑长度计算:L==2.55m

每跨脚手架面积: S=1.8×3.6=6.48m2

则非操作层荷载W2为:

W2=

=229.59 N/m2

式中1.3为考虑钢管实际长度系数

6.2 立杆设计荷载计算

Ф48×3.5钢管的截面特征为A=4.893×102mm2,i=15.78mm,扣件式钢管脚手架视作“无侧移多层钢架”,按《建筑施工计算手册》,无侧移钢架柱计算长度系数取0.77,l0=μl=0.77×1800=1386mm,λ= l0/i=1386/15.78=87.83

欧拉临界应力为:

设计荷戴N为:

N―立杆的设计荷载;K―考虑钢管平直度、锈蚀程度等因素影响附加系统数,取K=2;―立杆的强度设计值;σ―欧拉临界应力;l0―底层的有效长度;i―立杆截面的回转半径;λ―立杆的长细比;A―立杆的净截面积;

6.3 安装高度计算本工程操作层按三层计算,安装层为:

S(3W1+nW2)=33.414

S―每根立杆的受荷面积;

S==1.08

n―安装层层数;

n==47.45

h―安装高度; h=1.8×47=84.6;

一键复制全文保存为WORD