1、导线接头的接触电阻有何要求?
答:(1)硬母线应使用塞尺检查其接头紧密程度,如有怀疑时应做温升试验或使用直流电源检查接点的电阻或接点的电压降。
(2)对于软母线仅测接点的电压降,接点的电阻值不应大于相同长度母线电阻值的1.2倍。
2、变压器套管在安装前应检查哪些项目?
答案:(1)瓷套表面有无裂纹伤痕。
(2)套管法兰颈部及均压球内壁是否清洁干净。
(3)套管经试验是否合格。
(4)充油套管的油位指示是否正常,有无渗油
3、变压器大修后投运前需做哪些试验?
答:(1)测量线圈的绝缘电阻、吸收比;
(2)测量线圈连同套管一起的泄漏电流;
(3)测量线圈连同套管一起的tgδ;
(4)线圈连同套管一起的交流耐压试验;
(5)测量非绝缘的瓷套管的。tgδ;
(6)变压器及套管中的绝缘油试验;
(7)变压器油气体色谱分析;
(8)测量线圈(分接头各挡位)的直流电阻;
(9)对油箱及冷却器作密封试验;
(10)冷却器装置的检查试验;
(11)根据需要:做变比、接线组别、空载及短路试验。
4、上级组织向班组下达检修或施工任务时应交待哪些内容?
答:(1)工程检修项目和施工范围。
(2)图治、技术资料、检修、施工方案及其他技术问题。
(3)工期要求。
(4)质量要求。
(5)安全技术措施。
(6)施工条件,如人员、材料、设备、机具、内外协作等。
5、母线及线路出口外侧作业怎样装设地线?
答:检修母线时,应根据线路的长短和有无感应电压等实际情况确定地线数量;检修10m以下的母线,可以装设一组接地线。
在门型架构的线路侧进行停电检修,如工作地点与装设接地线的距离小于10m,工作地点虽在接地线外侧,也可不装设接地线。
1、你是怎样执行操作票制度的?(8分)
答:1)接受值长或班长下达的操作命令,填写操作票并审查正确签名。
2)操作票分别经监护人、主值、或值长审查正确并签名。
3)听令开始操作。记录开始操作时间。
4)先在模似图上或五防屏上模似操作正确,带好五防闭锁钥匙。操作人在前监护人在后,走到设备前。
5)监护人唱票,操作人复诵,并手指设备编号,监护人核对设备命名编号无误后说“可以操作”,操作人进行操作。
6)每操作一项,监护人在操作票该条前打勾。
7)不得越级操作。操作票内容有疑问应询问清楚,不得擅自更改内容。
8)操作结束记录时间。汇报班长或值长。
注:该题错的很多的是未答“核对设备命名编号”,这是操作制度中重要内容。
2、当发生系统冲击发电机出口开关保护动作跳闸,运行人员应如何处理?(12分)
答:发电机出口开关保护动作跳闸,运行人员应进行如下处置:
1) 检查厂用电是否正常;
2) 对发电机有关的设备和所有在保护区域内的'一切电气设备(包括电缆在内)做详细的外部检查,查明有无外部征象(如烟、火、响声、绝缘烧焦味,放电或烧伤痕迹等)以判明发电机有无损坏;
3) 同时对动作的保护装置进行检查,并查问电网上有无故障;
4) 当发电机由于内部故障的保护装置动作而跳闸时,除按上条检查外,还应测量定子线圈的绝缘电阻;
5) 如果检查发电机及其回路的结果未发现故障,则发电机可从零起升压。升压时如发现有不正常情况,应立即停机,以便详细检查并消除故障。如升压时并未发现不正常现象,则发电机可并入电网运行。
6) 如果发电机由于系统故障,后备保护动作跳闸,而主保护未动作,经外部检查未发现明显故障点,待系统故障消除后,发电机即可并入电网。
3、《规程》对运行中的电动机巡检内容做出了哪些明确规定?(12分)
答:电气值班人员对运行中的电动机巡检内容如下:
1)电流表指示不超过额定值;
2)各部位温度不超过规定值;
3)电动机无异音,无焦味,无烟气;
4)振动和串动不超过规定值;
5)轴承无异音,油位正常,无渗油现象;
6)对绕线式或直流电动机还应检查下列各项:
A、滑环整流子与电刷间无火花,并进行维护;
B、电刷边缘无磨损及脱离现象,高度合适;
C、电刷在刷握内无摆动卡死现象;
D、滑环整流子应清洁,光滑、无磨损凹凸现象;
7)电缆无漏油,外皮接地良好;
9)开关控制箱门关好,指示灯正常。
1、变压器空载运行时,是否要从电网取得功率?起什么作用?为什么小负荷用户使用大容量变压器时对电网和用户均不利?
答:要从电网取得功率,供给变压器本身功率损耗,它转化成热能散逸到周围介质中。
2、变压器铁芯的作用是什么?为什么它要采用0.35mm(或0.5mm)厚表面涂有绝缘漆的硅钢片叠成?
答:变压器的铁芯构成了变压器的磁路,同时又起着器身的骨架作用。
3、试述“同步”和“异步”的含义。
答:“同步”和“异步”是个相对概念,是指交流旋转电动机的转速n对旋转磁场的转速n1 而言,若n=n1 为同步电机,n≠n1 为异步电机。
4、何谓异步电机的转差率?在什么情况下转差率为正?什么情况下为负?什么情况下转差率小于1或大于1?
答:异步电机转差率s是指旋转磁场转速n1 与转子转速n之间的转速差n1 —n与旋转磁场转速n1 的比值,即转差率是转速差n1 —n与同步转速n1 的。比值,即s=(n1 —n)/n1 。
当n<n1 时,转差率为正,n>n1 时转差率为负。
当n1 >n>0时,转差率s<1,当0>n>∞时,转差率s>1。
5、简述变压器的工作原理。
答:变压器一、二次绕组套在同一个铁芯上,一次侧接上电源后,流过励磁电流,在铁芯中产生交变主磁通,其频率与电源电压的频率相同,根据电磁感应定律,一、二次侧因交链该磁通而分别产生同频率的感应电动势,由于一、二次侧匝数不等,即N1 ≠N2 ,一、二次侧的感应电动势也不相等,即e1 ≠e2 ,而绕组的电压近似等于绕组电动势,故一、二次侧电压不相等。
6、变压器并联运行应满足哪三个条件?
答:(1)一、二次侧电压应分别相等,即变比相等。
(2)联结组别相同。
(3)短路阻抗标幺值相等,短路阻抗角相同。
7、降压变压器带阻感性负荷,电源电压不变,负荷电流增大时,一次侧电流将如何变化,二次侧电压如何变化?当二次侧电压过低时,如何调节分接头?
答:当负荷电流增大时,一次侧电流一定增大,二次侧电压将减小。
二次侧电压偏低时,对于降压变压器,需要调节一次侧(高压侧)分接头,减少一次侧绕组匝数。
8、为什么变压器的空载损耗可以近似看成铁损耗,短路损耗可近似看成铜损耗?
答:空载时,绕组电流很小,绕组电阻又很小,所以铜损耗 R1 很小,故铜损耗可以忽略,空载损耗可以近似看成铁损耗。
测量短路损耗时,为避免过大的短路电流损坏变压器,所加实验电压很低(约为额定值的 主磁通就很小,铁损耗很小,可以忽略,故短路损耗可以近似看成铜损耗。
9、变压器中什么是可变损耗?什么是不变损耗?为什么这样划分?
答:铜损耗是可变损耗。铁损耗是不变损耗。
铜损耗随负荷电流变化而变化,铁损耗与变压器一次侧的电压、匝数、频率有关,只要保持以上三者不变,铜损耗也不变。
1、什么叫距离保护?
答:距离保护是指利用阻抗元件来反应短路故障的保护装置,阻抗元件的阻抗值是接入该元件的电压与电流的比值:U/I=Z,也就是短路点至保护安装处的阻抗值。因线路的阻抗值与距离成正比,所以叫距离保护或阻抗保护。
2、电力系统同期并列的条件是什么?
答:1、并列开关两侧的相序、相位相同。
2、并列开关两侧的频率相等,当调整有困难时,允许频率差不大于本网规定。
3、并列开关两侧的电压相等,当调整有困难时,允许电压差不大于本网规定。
3、电力系统解列操作的'注意事项是什么?
答:电力系统解列操作的注意事项是:
将解列点有功潮流调整至零,电流调整至最小,如调整有困难,可使小电网向大电网输送少量功率,避免解列后,小电网频率和电压有较大幅度的变化。
4、何谓电力系统事故?引起事故的主要原因有哪些?
答:所谓电力系统事故是指:电力系统设备故障或人员工作失误,影响电能供应数量或质量并超过规定范围的事件。
引起电力系统事故的原因是多方面的,如自然灾害、设备缺陷、管理维护不当、检修质量不好、外力破坏、运行方式不合理、继电保护误动作和人员工作失误等等。
5、变电所母线停电的原因主要有哪些?一般根据什么判断是否母线故障?应注意什么?
答:变电所母线停电,原因一般有:母线本身故障;母线上所接元件故障,保护或开关拒动;外部电源全停造成等。是否母线故障要根据:仪表指示,保护和自动装置动作情况,开关信号及事故现象(如火光、爆炸声等)等,判断事故情况,并且迅速采取有效措施。
事故处理过程中应注意,切不可只凭站用电源全停或照明全停而误认为是变电站全停电。同时,应尽快查清是本站母线故障还是因外部原因造成本站母线无电。