《工作票的安全措施有哪些【优秀13篇】》由精心整编,希望在【TFBOYS十周年演唱会票价曝光】的写作上带给您相应的帮助与启发。
一、工作票管理制度
1、总 则
1q 1 本制度规定了工作票使用范围、正确执行程序、相关人员责任和考核要求。
1q 2 本厂生产现场检修、安装等工作使用的工作票必须按《电业安全工作规程》及本制度规定办理和执行。
1.3 工作票中负主要安全责任人员,每年要经过一次安全培训,考试合格后其资格重新认定。
2、工作票的使用规定
2q 1 工作票是安全生产的组织措施之一,是允许在设备上工作的书面命令,各级领导和生产人员必须认真执行。
2q 2 本工作票指电气类工作票。电气工作票又分为电气第一种工作票和电气第二种工作票。
2q 3 电气第一种工作票应在工作前一天交给工作班班长。对当日即能消除缺陷的工作,工作票应在开工前2 小时交送工作班班长。
2.4 外单位在本厂进行的办票检修或安装工作,由相关单位申请,其工作负责人资格由生产科负责培训合格后,依书面形式公布。
2.5 工作票按其正确执行程序执行完毕后,盖“已执行”章;工作票填写确有问题以及执行安全措施过程中,因设备缺陷及设备运行方式无法满足工作票安全要求时,盖“作废”章。
3、工作票的使用范围
3q 1 填用电气第一种工作票的工作为:
3q 1q 1 高压设备上的工作需要全部停电或部分停电者。
3q 1q 2 高压室内的二次接线和照明等回路上的工作,需要将高压设备停电或做安全措施者。
3q 2 填用电气第二种工作票的工作:
3q 2q 1 带电作业和在带电设备外壳上的工作。
3q 2q 2 控制盘和低压配电盘、配电箱、电源干线上的工作。 3q 2q 3 二次接线回路上的工作,无须将高压设备停电者。 3q 2q 4 转动中发电机的励磁回路或高压电动机转子电阻回路上的工作。
3q 2q 5 非当值值班人员用绝缘棒和电压互感器定相或用钳形电流表测量高压回路的电流。
3q 3 下列项目可以不用工作票,但必须口头申请或电话联系。(联系人应将检修项目、检修内容、安全措施、工作时间等有关事项讲清楚。值班人员应在电话联系时复诵一遍,并在值班运行记录本上做好详细记录。)
3q 3q 1 在设备外壳上的工作,无需停电,安全距离符合安全规程的规定者。如注油、取油样、测量接地电阻、抄录铭牌等。
3q 3q 2 进入集控室、配电室、高压室和室外升压站的工作(如修理门窗,粉刷墙壁等)
3q 3q 3 风、烟道及炉墙外部,管道保温层修补。
3q 3q 4 蓄电池工作人员对蓄电池的正常维护。
3q 3q 5 事故抢修工作,经车间领导同意,可以不用工作票即进行抢修。但值班人员必须将采取的安全措施和没有工作票而必须进行工作的原因详细记录在值班记录日志内。
4、工作票所列人员的安全责任
4q 1 下列人员应负工作的安全责任工作票中签发人、工作负责人、工作许可人应负主要安全责任
4q 1q 1工作票签发人。
4q 1q 2工作负责人。
4q 1q 3工作许可人。
4q 2 工作票签发人由工作班班长或厂公布的人员担任,其他人员签发的票无效。工作票签发人应对下列事项负责:
4q 2q 1 工作是否必要和可能。
4q 2q 2 工作是否安全。
4q 2q 3 工作票上所列安全措施是否正确和完善。
4q 2q 4 工作负责人和工作班成员是否适当和足够,精神状态是否良好。
4q 3 工作负责人由技术主管或工作班班长担任。在同一时间内,一个负责人只能从事一项工作,工作负责人应对下列事项负责: 4q 3q 1 正确安全地组织工作。
4q 3q 2 结合实际进行安全思想教育。
4q 3q 3 督促、监护工作人员遵守本办法及安全工作规程。 4q 3q 4 负责检查工作票所列安全措施是否正确完备和值班人员
所做的安全措施是否符合现场实际条件。
4q 3q 5 工作前对工作人员交代安全注意事项,工作中随时检查工作人员是否遵守安全工作规程和所做安全措施。
4q 3q 6 工作班人员变动是否合适。
4q 4 工作许可人由车间主管领导或技术主管担任。工作许可人应对下列事项负责:
4q 4q 1 负责审查工作票所列安全措施是否正确完备,是否符合现场条件,检修设备与运行设备是否确已隔断。
4q 4q 2 工作现场布置的安全措施是否完善和正确地执行。 4q 4q 3 负责检查停电设备有无突然来电的危险。
4q 4q 4 对工作票中所列内容即使发生很小疑问,也必须向工作票签发人询问清楚,必要时应要求作详细补充。
4q 4q 5 对工作负责人正确说明那些设备带电,有压力、高温、爆炸的危险等。
5、工作票的执行程序及注意事项:
5q 1 电气第一种工作票
5q 1q 1 填写工作票
5.1.1.1 工作票签发人应根据工作需要填写工作票。填写时和填写后,均应对照一次系统接线图及一次设备平面布置图进行核对。
5.1.1.2 工作票一律用钢笔或圆珠笔填写,不许使用铅笔或红色笔,要求书写正确、清楚、工整,不得任意涂改。一份工作票涂改处不得超过三处 。
5.1.1.3 工作票中的设备名称和编号、工作地点、接地线装设地点、计划工作时间和许可时间不得涂改。
5.1.1.4“工作负责人(监护人)”一栏。一般复杂的多班组工作,总的工作负责人可由车间负责生产的技术人员或车间指定的其他人员担任。
5.1.1.5“班、组”栏。填写参加本工作票上所列工作的班组名称。对于有些班组为协助其他班组工作而只派一人参加的,可只填被协助工作的班组名称,不填派出人员班组名称。
5.1.1.6 “工作班人员”栏。多班组工作,只填写参加此项工作的班组负责人姓名。如果工作负责人兼任一个班组负责人时,此栏内仍应填写该工作负责人的姓名。班组负责人的人数和班组数应相同。
5.1.1.7“ 共人”栏。填写包括工作负责人在内的所有工作人员总数。
5.1.1.8 “工作地点”栏。填写实际的工作地点。工作地点以一个电气连接部分为限。这样规定是因为在一个电气连结部分的两端或各侧施以适当的安全措施后,就不能再有其他电源窜入的危险,可以保证工作安全。如果母线同时停电,则母线上几个电气连结部分的同时工作,可共用一张工作票,但工作前安全措施应一次做完。
5.1.1.9 “工作内容”栏。可填写总的项目,但要明确。对消除的重大缺陷,应填写清楚。设备如有双重编号时,应填写双重编号 。断路器、母线、架构上工作,应注明电压等级。
5.1.1.10“计划工作时间”栏。系指工作申请计划停电的时间包括停、送电操作的时间。
5.1.1.11“安全措施”栏。签发人填写部分。
5.1.1.11.1 应拉断路器和隔离开关。只填设备编号,还应包括填写时已拉开的断路器和隔离开关编号。任何热备用和运行中的星形接线设备的中性点,必须视为带电设备。
5.1.1.11.2 应装接地线 。应说明装设接地线的具体位置和各处装设的组数。接地刀闸一般只填编号,不填地点。对可能送电至停电设备的各方面或停电设备可能产生感应电压的都要装设接地线,接地线与带电部分的距离应符合《安规》要求的设备不停电时的安全距离。母线检修时若长度在10 米及以下,可装设一组接地线。接地线与检修部分之间不得连有断路器或熔断器。接地线不得装在熔断器后面。
5.1.1.11.3 应设遮拦,应挂标示牌。要写明设遮拦和悬挂标示牌的具体地点。
5.1.2 签发工作票
5.1.2.1 签发人填写好工作票审查无误后,在一式两联工作票上签名,并记入“工作票登记本”中。
5.1.2.2 签发人和工作负责人各持一联工作票,签发人按所填内容逐项向工作负责人进行详细交待,工作负责人认真核� 工作负责人也可以填写工作票,填写后交给签发人执行上述程序。工作票的填写和签发是两个不同的概念,填写工作票是根据工作的要求,填写有关内容,工作票的签发是签发人对工作票上所填内容的正确性及是否完备负责,并逐项向工作负责人交待安全措施下达工作任务
5.1.2.3 在一个电气连接部分有检修和试验工作时,可填写一张工作票,进行试验前应得到检修工作负责人的许可。在同一电气连接部分,高压试验的工作票发出后,禁止再发出第二张工作票。
5.1.3 接收工作票
5.1.3.1 工作班班长收到工作票后,应对工作票的全部内容仔细审查。特别对安全措施是否符合现场实际情况,是否正确完备要进行认真核对,在认为无问题时,填上收到工作票的时间并签名。
5.1.3.2 在审查中发现问题或有疑问时,应向工作负责人或签发人询问清楚。如果工作票确有问题,值班人员应在工作票上盖“作废”章,并收存,工作负责人应重新填写工作票。
5.1.4 布置安全措施
5.1.4.1 已拉开的断路器和隔离开关。只填写编号,一般要求其与工作票签发人填写部分相同。
5.1.4.2 已装设的接地线。要填上装设的具体地点、接地线编号、组数及接地隔离开关的编号。将停电设备的三相短路接地,是保护工作人员安全的最直接措施,三相短路不接地或三相分别接地是不可靠的。装设接地线前的验电工作必须在设备进出线两侧分别进行,以防在意外情况下,可能出现一侧或其中一相带电而没被发现。为防止发生带地线送电事故,每组接地线均应编号,并存放在和地线具有同样编号的固定架上,便与检查和核实接地线的拆、装情况。
5.1.4.3 已装设遮拦。应注明遮拦的装设具体地点。其作用是限制工作人员的活动范围,规定工作人员进入现场的途径,以防止在工作中
造成对高压带电部分的危险接近和误入带电设备间隔。
5.1.4.4 已挂标示牌。应注明具体地点和装设标志牌的种类。
5.1.4.5 工作地点保留带电部分和补充安全措施。要写明邻近工作地点的保留带电部分的具体设备名称、编号。如工作地点某侧某隔离开关某侧带电。还要指明与保护工作地点相邻的其他保护盘运行情况以及值班人员需要补充的安全措施和注意事项。
5.1.4.6 审查签名。
5.1.5 工作许可
5.1.5.1 工作许可人、工作负责人分别持工作票上下联共同到工作现场,许可人向工作负责人详细交待安全措施布置情况和安全注意事项,指明工作地点保留带电部分的部位。
5.1.5.2 工作负责人应对照工作票认真检�
5.1.6 工作开工
5.1.6.1 工作票许可后,工作负责人方可带领工作班全体成员进入施工现场。
5.1.6.2 工作前,工作负责人应向工作班成员详细交待安全措施布置情况,邻近保留带电设备情况,布置工作任务,工作中的要求及注意事项。
5.1.6.3 工作负责人下达开始工作前,工作班成员不得在设备上工作。严格执行工作许可手续及有关开工的规定,是防止由于安全措施布置不当,交待不清而造成事故的有效措施。
5.1.7 工作监护
5.1.7.1 执行工作监护制度是为了及时纠正工作人员工作过程中的一切不安全的动作和错误做法。特别是在靠近带电部位工作,架构上的工作以及工作转移时应得到监护人的不间断的监护。
5.1.7.2 开工后,监护人必须始终在工作现场,对工作班人员的安全认真监护。
5.1.7.3 值班人员对现场工作人员有安全监督权,必要时有权停止其工作并立即报告上级。
5.1.7.4 工作期间,工作负责人因故离开工作地点时,应向临时监护人详细交待现场工作情况,包括工作内容、工作完成情况、安全措施、附近运行设备状态、与其他班的联系、监护任务等,并移交工作票。临时监护人不得办理工作地点转移和工作票终结手续。
5.1.7.5 原工作负责人返回工作地点时,也应履行同样的交接手续。
5.1.7.6 工作负责人的变动按以下要求执行
5.1.7.6.1 工作票签发人在生产现场时。签发人通知值班负责人,向工作负责人说明原因,命令全体工作班成员暂停工作,集中辙离现场,收回工作票。签发人将工作票交给新工作负责人,并详细交待工作内容及安全措施 。新、旧工作负责 新工作负责人将工作票交给值班负责人,经许可后,方可带领全体工班成员进入工作现场。
5.1.7.6.2 签发人不在现场时。签发人将变动情况分别通知原工作负责人、新工作负责人和值班负责人。新、旧工作负责人按上述要求交
接。
值班负责人代替签发人填写变动时间并签名,将变更情况在备注栏内注明。
5.1.7.6.3 新工作负责人不在现场,且工作任务和安全措施不变时,新工作负责人持签发人通知单,去现场按上述规定办理变动手续。
5.1.8 工作间断和转移
5.1.8.1 工作间断。工作间断时,所有安全措施保持不动。多日工作时,每日收工后,应清扫工作现场,将工作票交值班员。次日复工时,应经值班员许可,并取回工作票。工作前工作负责人应重新检查安全措施,确保符合工作票的要求。若检修设备已失去备用条件,同时对系统运行的安全无任何影响,并且与运用中的设备明显隔离时,则无需每日交回工作票。工作间断后,无工作负责人带领,工作班人员不得进入工作地点。检修工作结束前,若需将检修设备试加工作电压,可按下列规定进行:
5.1.8.1.1 全体工作人员撤离工作地点。
5.1.8.1.2 将该工作票全部收回,拆除临时遮拦、接地线和标示牌,恢复常设遮拦。
5.1.8.1.3 工作负责人和值班负责人全面检查无误后,值班人员方可送电操作。
5.1.8.1.4 送电情况应记入运行记录本中。试加工作电压后,工作班如若需继续工作,应重新履行工作许可手续。
5.1.8.2 工作转移。在同一电气连接部分用同一工作票依次在几个工
作地点转移工作时,若安全措施开工前一次做完,则不需再办理转移手续。
5.1.9 工作票延期按以下规定执行:
5.1.9.1 当日工作。在批准期限前2 小时申请延期手续。第一文库网
5.1.9.2 多日工作。在批准期限前1 日申请办理延期手续。
5.1.9.3 延期手续按设备管辖范围,经批准才能生效。
5.1.9.4 许可人填上许可延长的期限。
5.1.9.5 延期手续只能办理一次。
5.1.10 工作终结
5.1.10.1 全部工作完成后,工作班应清扫、整理现场,在检查无问题后,撤离工作现场。
5.1.10.2 值班员应携带工作票, 会同工作负责人共同去现场对设备状况、现场清洁卫生情况以及有无遗留物件等进行检查验收,在核对有关记录、资料无问题时,双方在工作票上签字。
5.1.10.3 值班人员在两联工作票上盖“已执行”章,并将两联工作票保存在运行岗位工作票盒内。工作负责人向签发人汇报检修工作完成情况以及有关问题,工作票签发
5.1.11 工作票终结 值班员只有在拆除所有接地线和拉开所有接地刀闸、拆除临时遮拦和标示牌,且值班负责人在工作票上填写地线拆除情况,并签名、盖“已执行”章后,此工作票才告终结,并存档三月。
5.2 电气第二种工作票 电气第二种工作票的填写、签发、许可、开工、监护和终结的执行要求与电气第一种工作票相同,须注意以下几点:
5.2.1 工作票的有效期以批准的检修期为限,一般不应超过一星期。
5.2.2 工作票不能延期,如若工作没有结束或工作票破损不能再使用时,应终结原工作票,补办新的工作票。
5.2.3 在几个电气连接部分上依次进行不停电的同一类型工作,可以发给一张电气第二种工作票。但工作任务中应详细写明在那些设备上进行何种工作。
5.2.4 多日工作,每日收工后,应向值班人员交回工作票。次日开工前工作负责人须得到值班负责人的许可方可开工。
5.2.5 工作票“注意事项(安全措施)”一栏填写时注意以下内容:
5.2.5.1 带电工作时重合闸的投、切情况。
5.2.5.2 作保护定期校验、检查工作时,该套保护及母线有关保护连接片的投、切情况。
5.2.5.3 在直流回路、低压照明回路或低压干线上工作时,电源断路器及熔断器的切除情况。按需要装设的接地线或绝缘挡板情况。
5.2.5.4 在临近运行设备上工作时,应注明设备运行情况,安全距离应以数字表示。
5.2.5.5 在蓄电池室内工作,应提醒工作人员注意“禁止烟火”。在控制室、直流配电室、蓄电池室顶部工作时,下面应设遮拦布等安全事项。
5.2.5.6 在高处作业时,应指明下层设备及周围设备运行情况。
5.2.5.7 工作时防止事故发生的具体措施。如“加锁、切连接片”等。
5.2.5.8 带电拆引线时,应注明该引线是否带负荷的具体情况。
5.2.5.9 在升压站内地面进行挖掘时,应注明地下电缆及接地装置情况。
5.2.5.10 在设备区进行不停电的工作时,如土建施工,应注明人员及施工设备离地面高度的限制。
为进一步贯彻市政府《北京市建设施工现场消防安全管理方法》和《治安管理条例》,加强对在广场外墙清洗施工管理,堵塞漏洞,落实各项安全措施,确保广场安全,经甲方(广场保安部)、乙方(物业公司)协议,签定此份《安全协议书》,内容如下:
一:甲方必须承担以下责任、义务
1、甲方负责人应把施工安全列入广场整体安保工作中,同部署、同检查,认真做好对二装施工队所有人员的审查,按照协议书规定的条款,监督乙方认真贯彻各项安全防范措施。
2、督促乙方建立安全防火制度,制定现场各项安全防火措施,确定安全负责人。
3、督促施工工人按照软件广场的有关规定到保安部办理“临时出入证”,真正做到来人报、走人销、不漏报、不漏项,保证底数清楚,实存人数与统计人数相符。
4、甲方必须严格监督乙方施工工地安全管理制度的贯彻落实以及施工人员对软件广场其他各项管理制度的遵守。
5、负责配合广场外围区域的警戒和隔离工作,确保无关人员不穿行。
6、引导进出广场车辆,按规定路线行走,不得从光盘下穿行。
7、封闭cd座南侧门和ab座北侧北,所有人员均从c座北门和b座南门进出。
二、乙方必须承担以下责任、义务
1、乙方应遵守甲方拟定的施工安全管理制度。施工前做好各项安全
准备工作,清洗人员要具备高空作业证,方可进行光盘清洗施工。施工单位进场前应到工程部、保安部办理相关手续,具体内容可参见二装管理规定。
3、施工现场安全由乙方负责,乙方应认真落实施工安全责任制,确定安全负责人。自行承担因违章作业和违章管理所造成的伤害事故。
4、施工单位负责人要掌握其施工人员的政历情况,确保施工人员无违法行为,并要对施工人员进行遵纪守法教育。
5、乙方施工人员应遵守甲方的有关规定,施工人员要佩带胸卡,按指定路线进入施工现场。按规定时间进行施工作业,不准在非施工区域内活动。
6、乙方施工人员要接受保安部的安全检查和工程部的施工监理,并严格执行广场的各项安全管理制度。
7、乙方施工中安装电气设备和进行电焊、气焊作业等,操作人员必须持证上岗。动用明火必须经保安部人员现场检查,合格后办理动火证方可进行施工。
8、施工现场使用的各种材料要符合防火要求,必要时要提供相应的检验报告。
9、每日施工完毕后由乙方安全负责人报保安部,保安员到现场经双方共同检查确认无安全问题后方可锁门。
10、施工单位在施工期间应严格遵守各项法律、法规及广场安全管理制度,认真落实施工现场的治安、防火工作,对甲方指出的安全问题应立即整改。
11、乙方违反上述协议规定,按照广场有关制度给予相应处罚,如因施工发生安全问题,给甲方造成损失,乙方应承担一切责任,情节严重的交公安消防机关处理。
保证人
年月日
6.1 每月底由工作票保管单位将本车间保管的已执行和作废的工作票进行检查,统计合格率。对检查工作票执行情况和不合格的原因拟订对策,已执行的工作票按编号装订成册,至少保存三个月,厂部采取随即抽查。
6.2 工作票编号按七位数编制,前两位代表年,之后两位代表月,最后三位是工作票的使用次序编号。
6.3 外单位在本厂工作的工作票由接受部门签发。建筑工、油漆工等非电气人员进行工作时,工作票发给监护人。
6.4 执行过的工作票在办理工作终结后加盖“已执行”章,作废的工作票要加盖“作废” 章,并注明原因。
7.工作票不合格的统计办法:凡遇有以下情况之一者统计为不合格工作票。
7.1 工作票无编号、编号混乱(编号前加本单位第一个字)或漏号者。
7.2 工作地点、工作任务填写的不明确、不具体或有遗漏,没用设备
双重编号。
7.3 不是用黑色、蓝色的钢笔或圆珠笔填写,而且字迹潦草或票面模糊不清,工作内容和安全措施有涂改或一般涂改超过3 个字。涂改处应有工作票签发人或工作许可人的签名或盖章。
7.4 工作票中的工作班组数与各班组负责人数不对应。
7.5 安全措施不正确、不具体、不完善。如应拉开的断路器、隔离开关不全,应装设的接地线、遮拦、标志牌未注明装设地点或数量不足,值班员填写的已装设接地线未注明编号。
7.6 工作负责人和工作许可人未按安全规程要求办理工作许可手续,检修人员已开始工作。
7.7 工作期间工作负责任人未按要求将工作票随身携带或放置在检修现场
7.8 工作许可时间比计划工作时间提前,或工作终结时间比计划工作时间拖后。
7.9 工作票有关人员签名不符合有关规定,没有签名或漏签名、代签名。
7.10 转移工作地点时,工作负责人未向工作人员交代有关安全事项。工作终结时未将检修设备恢复到检修状态。
7.11 检修工作负责人在同一时间内,同时担任两个及以上检修任务的。
工作负责人;一个工作班成员在同一时间内允许参加两张及以上工作票的工作。
7.12 工作负责人变更未办理变更手续。
7.13 工作票结束,不盖“已执行”章。
7.14 工作中因工作班成员违反规程而造成事故、障碍、重伤、轻伤的。
7.15 安全措施中需挂牌、上锁的阀门未写明“挂牌、上锁”。
7.16 安全措施有重要项目遗漏,而许可人未拒绝接票,而将遗漏的措施填入“补充安全措施”栏内。
7.17 在没有补充安全措施的情况下,“补充安全措施”栏空白。
8.工作票合格率及开票率统计办法
月合格率=全月已执行合格票数/该月总执行票数 月执行总票数=全月合格票数+全月不合格票数 月开票率=月所缺工作票本身编号/该月总的所开工作票本身编号
9.工作票的考核工作票的考核纳入《厂安全生产管理考核办法》
9.1 工作票的考核实行日常考核、不定期检查和月底考核三种形式。车间各专业安技员负责本专业工作票的日常考核,并在“考核情况”栏签字。安环科负责不定期检查和月底考核,并收回当月工作票存档。
9.2 一张工作票不合格,扣0.5 分。
9.3 发现一次不持票工作,扣1 分。
9.4 发现一次无票工作,扣5 分。
9.5 所领工作票开票率低于90%,扣1 分; 所办工作票合格率低于95%,扣1 分。
9.6 工作票终结后5 日内本单位没有对工作票进行审核,每张扣0.5
分。
二、操作票管理制度
1 总则:
1) 本制度规定了生产现场使用操作票的范围、执行程序及管理办法。
2) 为改变设备状态及运行方式进行操作所需办理的电气倒闸操作票 及热机操作票,必需按《安规》规定及本制度规定
办理。
2 一般规定:
1) 操作票制度是电力系统中允许工作和从事操作的书面命令和依据,是防止误操作、保证人身和设备安全的重要措施,操作票中有关安全责任人员必须认真遵守并执行。
2) 凡用操作票的操作至少要有两人共同执行,其中一人对设备较熟悉者作监护,特别重要的操作由熟练的值班员操作,车间主任、技术主管或班长监护。
3)本厂操作票为电气倒闸操作票和单项停送电操作票。
4)在主要设备启、停时,车间有关领导应到现场检查、监督,并检查操作票执行情况。
5)操作票必须按照统一规定的术语填写,统一编号。如0501001 指05 年1 月开的第一张操作票。
6)操作票执行完毕后,班长应将其及时放入操作票箱。 7、操作票由使用单位管理,车间安技员月底将执行过的操作票收回,次月2 日
前将检查执行情况及统计的合格率交安环科。执行过的操作票由安环科保存半年。
3 操作票的使用范围:
1)电气倒闸操作票 电气倒闸操作除以下工作可以不用操作票外,其他工作必须用电气倒闸操作票:
(1)事故处理。
(2)拉合开关的单一操作。
(3)拉开接地刀闸或拆除全厂仅有一组接地线。
(4)运行人员在运行中进行的调整工作。
对可以不用操作票进行的电气操作,需严格执行操作监护制度。
2)单项停送电操作票 不需要填写电气倒闸操作票的其他较为复杂的电气操作。
4 操作票中担任操作人、监护人和审查操作票人员的条件及安全责任:
1) 操作人的条件及应负安全责任
必须是经过培训考试合格的经车间领导批准,能独立担任本岗位工 作的当值运行人员。在监护人的监护下对操作票所列项目进行操作,并对操作质量负责。
2) 监护人的条件及应负安全责任
监护人必须具备操作人的条件,且技术水平高于操作人;监护人对 操作人的每项操作进行不间断监护,对操作任务中每项操作是否按顺序安全、正确地执行负责;操作中发现问题立即纠正,有异常立
即向班长、车间领导汇报。
3) 操作票审查人条件及应负安全责任
操作票审查人由班长担任;车间主管或技术主管根据上级命令或工作要求发布操作任务,并对照系统图审查操作票,对操作任务和操作项目的正确性负责;班长接受操作任务后,向监护人和操作人下达操作任务,负责审查操作票中操作任务和具体操作顺序是否能安全、正确地执行,是否符合实际,在操作中发现异常立即进行处理或向上级汇报。 5 操作票的执行程序及注意事项
1) 发布和接受操作任务:车间领导或技术主管向班长发布操作命令,并互通姓名和职务;发布命令应清晰、准确,并用设备的双重编号;班长应同时记录操作任务和命令时间,而后根据记录内容进行复诵、核对无误。
2)下达操作任务
班长指定合格的操作人和监护人,并下达操作任务;下达操作任务时应清晰、准确,并交代安全注意事项;操作人应复诵无误,并做好操作前的准备工作。
3)填写操作票 凡需填写操作票进行的操作,必须填好操作票再进行操作,禁止无票工作。操作票由操作人填写,并遵守以下规定: (1)操作票应使用蓝笔或黑笔填写,不准使用红笔和铅笔填写。 (2)一份操作票只能填写一个操作任务。
(3)一项操作只能填写一个操作内容。
(4)填写操作票应使用设备的双重编号,填写要清晰、不得任意涂
改,不允许互相代替签名。不允许涂改的项有:设备名称和编号;有关的参数和时间;操作“动词”。
(5) 要重点注意的事项,应填写在本操作票的“重点注意事项 栏内,以便在操作过程中,提醒监护人和操作人。
4) 审核操作票 操作票填好后,操作人和监护人分别对照系统图、当时的运行方式和设备状态进行逐项审查,监护人审查无误后,在最后一项操作项目下面空白处加盖“以下空白”章或划线,操作人、监护人并分别签名;操作人将操作票逐级交班长、值长复审并签名;审查中发现错误或票面不合格,该票作废,并在票面右上角盖“作废”章,再重新填写操作票。
5)操作任务
(1)操作人将班长允许开始操作的时间填入“操作时间”栏内;监护人与操作人共同到现场按操作票操作顺序核对待操作项目的设备双重编号无误后,高声唱票;操作人接受命令后,高声复诵;监护人发出“对,执行”的命令,操作人方可操作。
(2)一项操作完毕,监护人与操作人还应共同检查操作质量,确认无问题后,监护人在该操作项目左侧栏内打“√”号。
(3)操作中,严禁跳项、倒项、添项和漏项操作,或干与操作无关的事。
(4) 操作中发生疑问或异常,应立即停止操作,及时汇报班长、值长,待查清原因后,经班长同意后方可继续进行操作。
(5) 一个操作任务,原则上应由一组操作人员负责到底;对长时
间的操作,由交接双方交接清楚后,接班人员方可继续进行操作。
6) 汇报、盖章、记录 操作完毕后,监护人向班长汇报操作的完成情况及操作开始与完成时间,并在操作票右上角加盖“已执行”章;班长应将操作任务及操作起止时间、操作中发现的问题记录入运行记录本中,并汇报值长。
6 操作票不合格的统计办法
凡有下列情况之一者,统计为不合格票:
1) 操作任务填写不明确,设备名称、编号不具体。
2) 操作票不按要求填写,有漏项、添项、补项、顺序颠倒者。
3) 票面模糊不清,规定不允许涂改的地方涂改者。
4) 操作票不填写执行时间、不编号或已执行的操作票在保存
期内遗失者。
5) 不按操作顺序执行者。
6) 操作执行后不打“√”号,不按规定加盖“已执行”、“作废”章。
7) 操作票执行中漏项、跳项、不按操作票项目顺序执行者。
8) 不用设备双重编号,接地线未用编号者。
9)操作中不用操作票,操作后补填操作票者。
10)不模拟操作,操作中不唱票、不复诵、不监护。
11) 操作造成事故者。
7 操作票合格率计算办法:
月合格率=该月已执行合格票数/该月应执行的总票数 该月应执
行的总票数=该月已执行合格票数+该月已执行的不合格票 数+该月已执行但没收回的票数。
8 操作票的考核 操作票的考核纳入《发电厂安全生产管理考核办法》 1)操作票的考核实行日常考核,不定期检查和月底考核三种形式。
日常考核由车间相关专业安技员或副主任负责。不定期检查和月底考核
由安全负责人负责,并将操作票收回存档
2)一张操作票不合格,扣0.5 分。
3)发现一次不持票操作,扣1 分。
4)发现一次无票操作,扣5 分。
5)操作票合格率低于90%,扣1 分。
动火工作票制度
为贯彻电力工业“安全第一、预防为主”及消防工作“预防为主、防消结合”的方针,加强动火管理工作,保障设备和人身安全,依据《电力设备典型消防规程》,特制订本制度,
本制度适应于全厂防火重点部位或场所以及禁止明火区的动火管理工作。
一、动火工作票的填用
根据动火区域的划分,分别填用一、二级动火工作票
l、一级动火工作票
其适用于一级动火区。主要部位或场所有:
(1)电气主控室,集控室;
(2)制氢室,储氢罐及周围十米以内;
(3)各油库及油组围墙以内;
(4)锅炉燃油管路,汽机油系统,翻车机、轮斗机油系统:
(5)变压器,油开关;
(6)电缆沟及电缆夹层间;
(7)各氢冷发电机及系统。
2、二级动火工作票
其适用于二级动火区。主要部位或场所有:
(])汽机生产现场距运行的氢冷发电机及氢管路系统十米以内
(2)排油坑;
(3)电气蓄电池室;
(4)距锅炉燃油管路,汽机油设备、管路五米以内
(5)活动中心、俱乐部、招待所、档案室、资料室;
(6)供应公司的各所属材料库、设备库;
(7)各单位存有易燃易爆物品的库房内;
(8)电气、热工在油库进行有关电气方面的试验操作;
(9)制氧站、乙炔站围墙内;
(10)酸系统;
(11)新厂9#皮带间及停用的制粉系统;
(12)厂区室外烘烤、熬炼等生火作业;
(13)其它禁止明火区。.
二、动火工作管理规定
l、动火工作票应事先编号,未经编号的动火工作票不准使用,
2、动火工作票应用黑色或兰色笔填写,不准使用红色笔或铅笔。填写要清
晰,不得任意涂改。
3、动火工作票至少一式三份,一份由工作负责人收执,一份由动火执行人
收执。动火工作终结后应将这两份工作票交还给动火工作票签发人。一级动火
工作票应有一份保存在厂安监部,二级动火工作票应有一份保存在动火部门。
若动火工作与运行有关时,还应多一份交运行人员收执。
4、动火工作票签发人不得兼任该项工作的工作负责人。动火工作负责人
可以填写动火工作票。
5、动火工作票的审批人、消防监护人不得签发动火工作票。
6、动火工作票不得代替设备停复役手续或检修工作票。
7、动火工作间断或终结时应清理现场,认真检查和消除残留火种。
8、已执行的动火工作票均应在票的右上角加盖“已执行”章。每月由车间
统一收回保存三个月。
9、各级人员在发现防火安全措施不完善不正确时。或在动火工作过程中,
发现有危险或违反有关规定时。均有权立即停止动火工作。并报告上级防火责
任人。
l0、一、二级动火工作票签发人应考试合格,并经厂总工程师批准并书面
公布。动火执行人应具有市劳动部门颁发的合格证。
11、外单位来生产区内动火时,应由负责该项工作的本厂人员按动火等
级履行动火工作票制度。
12、遇下列情况之一时,严禁动火:
(1)油车停靠的区域;
(2)压力容器或管道未泄压前;
(3)存放(或残留有)易燃易爆物品的容器(或管道)未清理干净前
(4)风力达5级以上的露天作业;
(5)遇有火险异常情况未查明原因和消除前。
13、全厂氢系统及周围的氢含量的测试,由制氢站负责;油气体含量、煤粉
尘浓度的测试,由化学车间负责。所测的可燃气体、易燃液体的可燃蒸气含量
或粉尘浓度合格后方可进行动火作业。
工作。
14.工作终结:工作人员已全部撤离,现场已清理完毕,全部工作于 年 月 日 时 分结束。
工作负责人: 工作许可人: 备注:
15.
工作票的安全措施有哪些
为使安全票能有效的发挥其应有的作用,使作业人员进行标准化操作,特制定本制度。
2 凡进行松变电施工作业以及其他危险、重要作业时,必须严格执行安全施工作业(工作)票制度。
3 安全施工作业(工作)票的编审执行程序:
3.1安全施工作业(工作)票必须经同级安全审核,并由本级第一安全员签发。
3.2填写好的安全施工作业(工作)票必须经同级安全员审核,并由本级第一安全员签发。
3.3每日工作前,必须由现场负责人向参加本项工作的全体人员逐条、逐项宣读。
3.4现场施工时,必须按安全施工作业工作票的。分工、注意事项、安全措施进行,如遇特殊情况,必须通知现场工作负责人,经批准后方可变更安全工作票内容。现场工作负责人要对其施工现场施工人员正确执行安全施工作业(工作)票的行为负全部责任,安全措施执行人对所执行的安全措施负主要责任。
3.5更换工作内容必须重新填写安全施工作业(工作)票,如果工作内容等不变,每票最长使用时间也不得超过五天。
4安全施工作业(工作)票的编写内容
3.1 工作内容
4.1.1工作内容包括工程名称、工作项目、工作地点等三部分,填写工作项目以附录中规定的工作项目名称为准。
4.1.2工作内容的填写必须详细、具体、标准。
4.1.3每张安全施工作业(工作)票仅限定一种工作内容。
4.2 每张安全施工作业(工作)票上必须填写工作负责人和安全监护人。
4.3工作负责人要针对工作项目、现场的具体情况,参照附录中的安全注意事项,认真填写工作的 安全注意事项。
4.4审核与签发人若有何安全注意事项请填写于安全施工作业(工作)票的补充措施上。
4.5人员分工:
每张安全施工作业(工作)票中必须有明确的人员分工。
4.6每张安全施工作业中(工作)票中必须要有填写人、审核人、签发人的签字,否则视为废票。
5安全施工作业(工作)票填写后由专职安全员进行现场检查,工作任务完成后由项目部回收。工作票必须妥善保存,工程竣工后交公司存档。
6在安全施工作业(工作)票使用中,若发现下列行为时,属于违章行为,要对工作负责人进行处罚;凡因违章使用安全票发生事故时,追究工作负责人的责任。
6.1安全施工作业(工作)票填写、审核、签发未按规定由有关人员填写;
6.2安全施工作业(工作)票未经审核或签发而使用;
6.3工作内容不变,一张安全施工作业(工作)票使用超过五日者;
6.4现场使用复印的安全票的(不包括有关规定中规定的一式几份的安全施工作业(工作)票;
6.5安全施工作业(工作)票中的项目未按规定填写的;
6.6工作负责人在每天工作前未向全体工作人员宣读或未带安全施工作业(工作)票的;
6.7安全施工作业(工作)票上所写的项目(如人员分工、工作内容、现场布置)与现场实际情况不符。
6.8现场工作人员对工作内容、人员分工、安全注意事项不清。
7各级领导、工作负责人及作业人员要提高对安全施工作业(工作)票的正确认识,认真执行安全工作票制度。
上一篇:中小学校本研修总结 下一篇:没有了电气工作票技术规范
电气工作票技术规范1 范围
本标准适用于中国南方电网有限责任公司系统所有电力生产企业从事35kV及以上架空线路及电缆的运行维护、检修、试验、基建安装工作,10kV及以下配电网络的工作可参照本标准执行。
2规范性引用文件
下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准,然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。
中华人民共和国安全生产法
中华人民共和国电力法
DL408―1991 电业安全工作规程(发电厂和变电站电气部分)
DL409―1991 电业安全工作规程(电力线路部分)
DL558―1994 电业生产事故调查规程
电力工业技术管理法规
电网调度管理条例
3术语和定义
3.1术语
电气工作票:是指在已经投入运行的电气设备上及电气场所工作时,明确工作人员、交待工作任务和工作内容,实施安全技术措施,履行工作许可、工作监护、工作间断、转移和终结的。书面依据。
工作票签发人:是指以确认工作必要性、工作人员安全资质和工作票上所填安全措施是否正确完备的审核签发人员。
工作负责人:是指组织、指挥工作班人员完成本项工作任务的责任人员。
工作监护人:是指不参与具体工作,负责监督和看护工作成员的工作行为是否符合安全标准的责任人员。
工作许可人:是指当值的值班调度员、工区值班员或变电站值班员,负责落实完成各项安全措施,负责办理许可和终结手续的人员。
工作班人员:是指参与该项工作的人员(包含工作人员、参与工作的厂家人员、吊车驾驶员等)。
外单位人员:是指与设备所属单位无直接行政隶属关系,从事非生产运行职责范围内工作的线路设备、设施维护工作人员或基建施工人员。
双签发:是指外单位人员担任工作负责人在线路上进行工作需办理工作票时,工作票经本单位工作票签发人签发后,由设备主管部门的工作票签发人审核签发(即会签)的过程。双签发时设备主管部门的工作票签发人
双重命名:是指按照有关规定确定的电气设备中文名称和编号。
计划工作时间:是指不包括设备停、送电操作及安全措施实施时间的设备检修时间。
事故抢修:是指设备设施发生事故或出现紧急状况时,为迅速将故障或异常的设备设施进行处理,以便迅速恢复运行的工作 (不含事故后转为检修的工作)。
3.2线路状态的划分
运行状态:是指线路两侧断路器(开关)、隔离开关(刀闸)都在合闸位置,线路全部处于带电状态。
热备用状态:是指线路两侧断路器在断开位置、而隔离开关在合闸位置,相应的二次回路投入,即线路虽退出运行,但没有明显的断开点;热备用状态的线路应视为运行线路。
冷备用状态:是指线路两侧断路器、隔离开关都在断开位置,线路与变电站带电部位有明显断开点。但线路本身处于完好状态。
检修状态:是指线路两侧断路器、隔离开关都在断开位置,两侧装设了接地线或合上了接地开关。或线路虽然不检修,但因二次设备上有工作使该线路停电,尽管该线路两侧没有装设接地线或合上接地开关,但该线路不具备投入运行的条件,也应视该线路为检修状态。
4总则
本标准贯彻“安全第一、预防为主”的方针,遵循“保人身、保电网、保设备”的工作原则。
本标准可以直接指导线路电气工作标准的制定,有关电气工作必须严格执行本标准。
配网(农网)的线路电气工作票及标准由各运行单位参照本标准制定相应标准。
5工作票执行规定
5.1一般规定
5.1.1在电力线路上工作,应填用工作票或按口头或电话命令执行,其方式有下列三种:
a)线路第一种工作票(见附录B);
b)线路第二种工作票(见附录C);
c)口头或电话命令。
5.1.2具有法人资格的外单位在运行中线路进行基建、大修、改造施工前,必须向运行部门提交经批准的施工方案和安全、技术、组织措施,由运行部门对施工单位进行书面安全技术交底。
5.1.3有关工作票的执行按工作票流程图(见附录A)进行。
5.2根据任务确定工作负责人及工作班人员
5.2.1班组或主管部门依据工作计划或命令,根据工作具体情况确定熟识设备及了解现场情况的人员担任该项工作负责人。
5.2.2确定工作负责人后,应对工作负责人进行安全技术措施交底,明确工作任务、工作地点和工作要求的安全措施,必要时应实地观察。并根据工作负责人的要求,确定工作班人员。
工作票的安全措施
1、主题内容与适用范围
1.1 本规定规定了XX电业局工作票、操作票、停电申请书(以下简称“两票一书”)的种类、使用范围、填写要求、执行程序、审核评价及各职能处室和各类人员的管理职责和安全责任。
1.2 本规定适用于XX电业局变电、线路、配电、农电和用户电气设备及基建安装工作中两票一书的执行和管理。
2、引用标准
2.1 电业安全工作规程(发电厂和变电所部分) DL408-91;
2.2 电业安全工作规程(电力线路部分) DL409-91;
2.3 农村低压电气安全工作规程 DL477-;
2.4 川电生[]196号文《变电倒闸操作票规范化实施细则》;
2.5 XX电业局《调度管理规程》。
3、管理职能
3.1 全局建立以局长为首的三级两票一书管理和安全保证监督网,由生产副局长具体负责对两票一书的执行情况进行指导、检查、监督和管理。
3.2 电业局生技处是全局两票一书的归口管理部门,负责两票一书的管理及本规定的解释;安监处负责监督全局两票一书的贯彻执行和考核;调度通讯局负责全局调度系统停电申请书的技术管理;各车间由主管生产负责人和生技科长负责本车间的两票一书管理,安监员负责监督检查本车间的两票一书执行情况。
3.3 凡从事两票一书工作范围内的部门和各级人员,均应严格执行上级规定和本规定。各部门可根据现场情况制定补充条文,经电业局总工程师批准后执行。
4、通用部分
4.1 通用术语
4.1.1 设备术语:
一、二次设备按原水利电力部调度通讯局颁发的《电力系统调度术语》(试行)的标准填写。如一次设备“断路器、隔离开关、保险”分别以“开关、刀闸、熔断器”填写(二次保险仍填写为“保险”)。
4.1.2 状态术语:
设备的四种状态为“运行、备用、停用、检修”;220kV变电站可按省调要求对设备的四种状态采用以下写法:“运行、热备用、冷备用、检修”(两种写法中“备用”对应于“热备用”,“停用”对应于“冷备用”)。
4.1.3 操作术语:
开关、刀闸、令克的操作为“合上、拉开”;熔断器的操作为“给上、取下”;继电保护及自动装置、压板的操作为“投入、退出”;接地线的操作为“装设、拆除”;转换开关的操作为“从XX位置切至XX位置”。
4.2 书写的一般格式要求
4.2.1 工作票用圆珠笔采用一式二份的复写方式填写;操作票用钢笔填写;停电申请书可用钢笔或圆珠笔填写。
4.2.2 工作票、操作票、停电申请书填写应内容正确,字迹清楚,不得随意涂改。出现错、漏字处需要修改时,应在错、漏字处画“=”并在该处盖“校对”章后,紧接着后面书写(停电申请书附图部分一律不得涂改)。修改不得超过三处(停电申请书中经调度部门同意的时间改动一次为一处),“拉、合”等关键字及设备调度命名、编号和操作时间不得修改。
4.2.3 工作票的工作内容栏和操作票的操作任务栏中的设备必须填写电压等级和双重编号。电压单位用“kV”表示,电压符号如“Uab”,下标“ab”用小写,对符号“U”一次设备用大写,二次设备用小写。编号用阿拉伯字书写,并加“#”在编号前面,如“#5开关”、“#53刀闸”等;母线分段编号用罗马数字(Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ等)书写,如“10kVⅠ段母线”、“35kVⅡ段母线”等。工作票中属同一电压等级的出线,只在第一个设备前书写电压等级,以后的同一电压等级的单个设备名称之间用顿号分开。
班组小工作票的填写参照执行。
4.2.4 操作票中开关操作时间必须填写,格式为“XX:XX”,其中前两位表“时”,后两位表“分”,如:操作时间为“8点35分”表示为 “08:35”;操作时间为“17点30分”表示为“17 :30”。
5、工作票
5.1 工作票的种类与使用范围
5.1.1 我局现行使用和执行的工作票共有六种:
a、变电第一种工作票;
b、变电第二种工作票;
c、线路第一种工作票;
d、线路第二种工作票;
e、农村低压工作票(简称低压工作票);
f、班组小工作票(简称班组派工单)。
5.1.2 变电、线路第一种工作票的使用范围:
a、高压设备(包括变电和线路)上工作需要设备全部或部分停电者;
b、高压室内的二次接线,照明回路或配电变压器台架、配电变压器室内的工作,需要将高压设备(包括变电和线路)停电或做安全措施者。
5.1.3 变电、线路第二种工作票的使用范围:
a、带电作业和在带电设备外壳上(或带电线路杆塔上)的工作;
b、控制器和低压配电器、配电箱、电源干线上的工作;
c、二次接线上的工作,无需将高压设备停电者;
d、非当值值班人员用绝缘棒和电流互感器定相或用钳形电流表测量高压回路的电流;
e、低压控制、通讯、监控、照明回路上的工作;
f、变电站内非电气设备上的工作。
5.1.4 事故调查、处理:
5.1.4.1 对电气设备的事故调查、设备紧急缺陷处理以及供电设备的事故抢修,可以不填写第一、二种工作票,但必须认真作好安全措施,由有权签发工作票人员来明确工作负责人,严格履行许可手续,并在命令记录由许可人签名记录。
5.1.4.2 凡符合下列条件之一者,可定性为设备事故抢修和紧急缺陷处理:
a、因110kV及以上母线停运造成大面积停电,而系统短时间内无法转移负荷者;
b、因35kV及以上设备缺陷持续存在或有迅速恶化趋势而负荷无法转移,需立即处理者;
c、在供给重要的一类负荷的线路和母线上进行的设备缺陷或事故处理;
d、对尚无法鉴定设备是否出现严重故障或缺陷而又无法停电的设备所进行的诊视、检查;
e、对站用变、直流系统的紧急处理。
5.1.5 低压工作票的使用范围:
低压工作票分低压第一、第二种工作票:对所有低压停电工作均使用低压第一种工作票;对低压间接带电作业(指工作人员与带电设备非直接接触,持绝缘工具对带电设备进行作业)使用低压第二种工作票。
对不需停电进行作业,如:刷写杆号或用电标语、悬挂警示牌、杆根培土等工作,按口头指令执行即可。
5.1.6 班组派工单(小工作票)的使用范围:
小工作票的使用只限于班组在第一、第二种工作票工作中,由工作负责人签发的工作班组进行分小组工作时的小组工作派工单及工作任务安排。
5.2 工作票的填写除严格执行DL408-91中3.1、DL409-91中3.1和DL477-2001中5.1条的规定外,还应按下列要求进行:
5.2.1 工作票由工作票签发人填写签发,也可由工作负责人填写,由工作签发人签发。“三种人”,既工作票签发人、工作负责人、工作许可人,应每年度发文公布。工作票签发人由各单位上报,经电业局安监处审查并报电业局总工程师批准为有权签发工作票人员,并明确签发工作的'种类(工作票原则上由管辖该设备的单位有权签发工作票人员签发);工作负责人、工作许可人由各单位生技科相关专责提出,报本单位生产副局长批准后可担任工作负责人和工作许可人,检修公司相关人员名单抄送各车间。
5.2.2 低压工作票签发人应由供电所熟悉技术、现场设备的人员,或电力用户有经验的人员担任,并应经过各县级供电部门考核批准并公布。工作负责人由供电所人员或电力用户电工担任。工作许可人必须由本供电所或电力用户电气运行人员担任。
5.2.3 工作期间,变电工作票一份必须保存在工作现场,由工作负责人收执,另一份由值班员收执,按值移交;线路工作票一份交工作负责人收执,另一份交工作签发人或许可人收执、备查;低压工作票一份应始终保留在工作负责人手中,另一份有工作许可人保存。
班组小工作票参照此条规定执行。
5.2.4 工作票的填写必须与经批准的本次工作的停电申请书或不停电工作经许可的内容和设备范围以及现场实际完全相符。其主要依据是:
a、停电申请书、工作任务书、事故检修通知、缺陷处理通知、调度命令或上级管理部门的通知;
b、变电站一、二次系统(或主接线)图、平面布置图、线路系统图、交叉跨越图及现场实际。
5.2.5 工作票在逐项填写时应符合下列书写要求:
5.2.5.1 变电一、二种工作票:
(1)变电站全称:
XXkV(电压等级)XX(变电站名称)变电站
(2)工作负责人(监护人):
由车间审定批准的有权担任工作负责人的具体一人担任(非电气人员在变电站的非电气设备上的所有工作均由变电站值班人员担任工作负责人)。
(3)工作班组:
填写实际参加工作的班组,如由一个车间的几个班组配合工作只需办理一张工作票时,填写班组所在车间名称;不同车间的班组需办理各自的工作票。
(4)工作人员:
填写实际参加工作班组工作的成员姓名。若工作班成员超过三人者,可在第三个工作人员名字后加“等”字样,写明共有多少人(注:①含工作负责人;②含车间同意工作班组使用的民工等外来人员,且必须纳入工作班成员一同严格管理)。如工作人员由一个车间的几个班组共同工作,则必须填写完各分工班组的小组工作负责人姓名。
上一篇:医药电商运营方案 下一篇:禁毒宣传教育活动总结编号:
1.工作负责人: 班组: 附页: 张
2.工作班成员: 共 人 3.工作地点: 4.工作内容: 5.计划工作期限:自 年 月 日 时 分 至 年 月 日 时 分。 6.必须采取的安全措施:
工作票签发人:
年 月 日 时 分。 工作票接收人: 年 月 日 时 分。
7.运行值班人员补充的安全措施:
8.批准工作结束时间: 年 月 日 时 分。 值长(或运行值班负责人):
9.上述安全措施已全部执行,从 年 月 日 时 分许可开始工作。 工作许可人: 工作负责人:
10.工作负责人变更:自 年 月 日 时 分 原工作负责人离去,变更为 担任工作负责人。
工作票签发人: 工作许可人: 11.工作票延期:有效期延长到 年 月 日 时 分。 值长(或运行值班负责人): 工作负责人: 12.检修设备需试运,工作票交回,所列安全措施已拆除,可以试运。
13.检修设备试运后,工作票所列安全措施已全部执行,可以重新
二次工作安全措施票的工作内容
1. 检查保护屏上所有切换的。开关、压板所在位置并做好记录
2. 检查保护屏上切换之旁路保护运行的设备,做好防止误碰设备、误切切换开关的防误措施。
3. 断开保护屏上跳闸压板和合闸压板
4. 检查保护屏后电压空气开关位置、保护直流开关位置、控制屏操作直流开关位置,并做好记录。
5. 断开电压空气开关和电压小母线至保护屏上端子,防止电压小母线短路或接地。
6. 断开保护屏后电流二次回路,如果开关在运行中,端子排上电流二次回路外侧必须短路并接地良好,才能打开电流端子,防止电流互感器二次回路开路。
7. 断开至母差失灵启动回路,线头做好绝缘措施,防止误启动。
8. 断开保护至录波启动回路,线头做好绝缘措施,防止误启动录波器。
9. 断开保护屏上信号+电源,线头做好绝缘措施,防止发信后,干扰运行人员。
10. 投上检修压板。
11. 做以上安措必须二人一起工作,一人执行,一人监护。
12. 恢复电压空气开关、电流二次回路端子、压板时都要用万用表测量电压确无短路、电流回路无开路、跳闸压板无电压后才能操作。
13. 工作结束后恢复工作前位置。
主变保护屏二次工作安全措施票(参考)
1. 检查保护屏上所有切换开关、电流切换端子、压板位置,并做好记录。
2. 检查保护屏后电压空气开关、保护直流开关、控制屏操作电源位置,并做好记录。
3. 断开保护屏上跳闸压板,尤其是跳旁路与母联压板,做好防误措施,防止误跳。
4. 断开电压空气开关和电压小母线(母线、旁路)至保护屏上端子,防止电压二次回路短接或接地。
5. 断开保护屏上电流二次回路端子,如果电流二次回路在运行中(本侧、旁路)要在端子排外侧短接并接地良好,防止电流二次回路开路,断开差动保护电流二次回路接地点。
6. 断开母差失灵起动回路,主变解除母差电压闭锁回路,线头做好绝缘措施,防止误起动母差回路。
7. 断开保护起动录波器回路,线头做好绝缘措施,防止误起动录波器。
8. 断开保护屏上信号+电源。线头做好绝缘措施,防止发信后干扰运行人员。
9. 做以上安措必须二人一起工作,一人执行,一人监护
10. 恢复电压空气开关、电流二次回路端子、压板时都要用万用表测量电压确无短路、电流回路无开路、跳闸压板无电压后才能操作。
11. 工作结束后恢复工作前位置
母差保护屏二次回路安全措施票(参考)
1. 检查保护屏上所有切换开关、压板所在位置,并做好记录。
2. 检查断开所有跳闸压板,并做好防误跳措施。
3. 检查保护屏后电压空气开关、直流开关、母联操作控制屏上操作直流开关位置,并做好记录。
4. 断开电压空气开关和电压小母线至保护屏上端子,防止电压回路短接或接地。
5. 短路保护屏后端子外侧所有电流二次回路并接地良好后,打开电流端子,并断开内侧接地点。
6. 断开保护起动录波器回路,线头做好绝缘措施,防止误起动录波器。
7. 断开保护屏上信号+电源。线头做好绝缘措施,防止发信后干扰运行人员。
8. 做以上安措必须二人一起工作,一人执行,一人监护
9. 恢复电压空气开关、电流二次回路、压板时都要用万用表测量电压确无短路、电流回路无开路、跳闸压板无电压后才能操作。
10. 工作结束后恢复工作前位置。
技能操作流程(参考)
1. 根据裁判意思做二次工作安全措施票。
2. 打印定值,并记录定值区,校验码,版本号,出厂编号,如果打印不出时,检查定值第一项装置参数中,打印波特率是否4800。
3. 试验装置接线,注意试验装置必须接地。
4. 核对及修改定值,打印新定值。
5. 主变上根据运行要求改电流切换端子。
6. 试验装置通入保护电流和电压检查并核对采样值是否正确。(设故障)
1, 电流回路开路
2, 电流回路相序错误,头尾错误。
3, 电流回路有分流。
4, 电压回路开路。
5, 电压回路相序错误,母差上一母和二母电压其中一相会对调。
6, 电压回路短路。
7. 根据项目要求做保护起用开关量试验(设故障)
1. 保护控制字是否投入
2. 开关量24v是否存在。
3. 压板至保护装置是否断线、虚接、错接。
8. 根据要求做调试项目(设故障)
1.要注意开关位置
2.要注意电流变比是否一致
9. 联动开关试验(设故障)
1.开关跳不了
2.开关跳错
3.跳了开关不去重合
10. 拆除试验装置,恢复安措票
特别注意:1.要与裁判沟通
2.故障确实无法排除要申请放弃。
上一篇:十佳志愿者事迹材料 下一篇:没有了在原工作票的安全措施
1 目的和适用范围
制定着本制度,使施工人员明确了解工程特点、施工作业危险因素,按照安全措施之规定采取相应安全技术措施,防止事故发生。
2 编制审批安全措施的范围
2.1由公司审批安全措施的范围
2.1.1电压等级在110千伏及以上的输电、变电、电缆工程。
2.1.2 10千伏单回长度在10公里以上的电缆工程。
2.1.3公司主管经理指定的其他工程。
2.1.4采用具有较高安全要求的新技术、新工艺、新机械设备,公司主管经理指定要求编制审批安全措施的。
3 职责
3.1项目部技术人员负责安全技术措施的编制和项目部级主任、安全员审批。
3.2安全保卫处负责对安全措施的审批。
3.3总工程师负责安全措施的审批。
4 工作程序
4.1凡符合编制施工组织设计规定的,应按照《质量管理文件汇编》中有关规定执行。
4.2凡符合编制施工措施规定的,应按照《施工组织设计/施工措施编审办法》中4.2.3条之规定执行;35千伏及以上电压等级的停电切改、重要跨越架、进电作业索道放线等施工措施也应报公司审批。
办法如下:
4.2.1项目部将编制的。施工措施送安全保卫处1份。
4.2.2安全保卫处在3日内审批完毕,并在审核文件首页空白处签注审核人意见并呈送总工程师审批。
4.2.3总工程师应在三日内审批完毕。
4.2.4由安全保卫处将已审批的文件复印一份存档,原件发还项目部。
4.2.3本制度2.1.4条规定范围以内的,可专门制定安全措施。其编制、上报审批程序参照本制度4.2.1、4.2.2、4.2.3、4.2.4条规定执行。
5 工程项目的安全措施,应包括以下主要内容:
5.1针对工程特点可能给施工人员带来的危害,从技术上采取措施,消除危险。
5.2针对施工所选用的机械、工器具等可能给施工人员带来的危险,从技术措施上加以控制,
5.3针对施工现场及周围环境可能给人员、设备(包括电器运行设备)点来危险,从技术措施(或组织措施)上加以控制,消除危险。
6 安全措施的实施
6.1安全措施一经审批便立即生效,必须严格贯彻执行。未经审批认同意,任何人无权更改。
6.2凡本制度规定范围以内的,无安全措施或进行安全措施交底的不得施工(安全措施交底《技术交底制度》规定执行)。
安全施工作业票、工作票管理制度
1 总则
安全施工作业(工作)票是安全施工管理的一项主要措施,也是对施工人员进行安全交底和安全教育以保障安全生产,避免事故发生的最后一道安全管理防线,是现场班组基础的安全管理。为使安全票能有效的发挥其应有的作用,使作业人员进行标准化操作,特制定本制度。
2 凡进行松变电施工作业以及其他危险、重要作业时,必须严格执行安全施工作业(工作)票制度。
3 安全施工作业(工作)票的编审执行程序:
3.1安全施工作业(工作)票必须经同级安全审核,并由本级第一安全员签发。
3.2填写好的安全施工作业(工作)票必须经同级安全员审核,并由本级第一安全员签发。
3.3每日工作前,必须由现场负责人向参加本项工作的全体人员逐条、逐项宣读。
3.4现场施工时,必须按安全施工作业工作票的分工、注意事项、安全措施进行,如遇特殊情况,必须通知现场工作负责人,经批准后方可变更安全工作票内容。现场工作负责人要对其施工现场施工人员正确执行安全施工作业(工作)票的行为负全部责任,安全措施执行人对所执行的安全措施负主要责任。
3.5更换工作内容必须重新填写安全施工作业(工作)票,如果工作内容等不变,每票最长使用时间也不得超过五天。
4安全施工作业(工作)票的编写内容
3.1 工作内容
4.1.1工作内容包括工程名称、工作项目、工作地点等三部分,填写工作项目以附录中规定的工作项目名称为准。
4.1.2工作内容的填写必须详细、具体、标准。
4.1.3每张安全施工作业(工作)票仅限定一种工作内容。
4.2 每张安全施工作业(工作)票上必须填写工作负责人和安全监护人。
4.3工作负责人要针对工作项目、现场的具体情况,参照附录中的安全注意事项,认真填写工作的 安全注意事项。
4.4审核与签发人若有何安全注意事项请填写于安全施工作业(工作)票的补充措施上。
4.5人员分工:
每张安全施工作业(工作)票中必须有明确的人员分工。
4.6每张安全施工作业中(工作)票中必须要有填写人、审核人、签发人的签字,否则视为废票。
5安全施工作业(工作)票填写后由专职安全员进行现场检查,工作任务完成后由项目部回收。工作票必须妥善保存,工程竣工后交公司存档。
6在安全施工作业(工作)票使用中,若发现下列行为时,属于违章行为,要对工作负责人进行处罚;凡因违章使用安全票发生事故时,追究工作负责人的责任。
6.1安全施工作业(工作)票填写、审核、签发未按规定由有关人员填写;
6.2安全施工作业(工作)票未经审核或签发而使用;
6.3工作内容不变,一张安全施工作业(工作)票使用超过五日者;
6.4现场使用复印的安全票的(不包括有关规定中规定的一式几份的安全施工作业(工作)票;
6.5安全施工作业(工作)票中的项目未按规定填写的;
6.6工作负责人在每天工作前未向全体工作人员宣读或未带安全施工作业(工作)票的;
6.7安全施工作业(工作)票上所写的项目(如人员分工、工作内容、现场布置)与现场实际情况不符。
6.8现场工作人员对工作内容、人员分工、安全注意事项不清。
7各级领导、工作负责人及作业人员要提高对安全施工作业(工作)票的正确认识,认真执行安全工作票制度。
上一篇:平安建设工作保障措施 下一篇:没有了第一条:为提高供电可靠性,尽量减少停电时间,可从以下几方面着手。
1、加强对停电计划的月计划、日安排的管理工作,全面考虑各部门的停电需求,纳入统一管理,尽量做到少停电、短停电、不停电,严格控制临时停电,实现一条龙服务。
2、各部门加强对业扩配套工作的联系,方案一经批准实施,立即上报调度,合理安排施工时间。工作时间一经确定必须严格遵守,如需延长时间应由领导批准。
3、对较大业扩工程、检修工作,停电时间确定后,现场负责人在保证安全的前提下,制定施工进度,确保按时交令完工。
第二条:根据白天备用的特点,允许路灯线在备用时间内进行检修,并不计停电次数,若检修拖延时间并影响着灯时,要对单位进行考核。
第三条:停电工作应根据工作性质及线路电压等设履行高低压规程要求的。组织措施及技术措施。
第四条:送电时必须得到工作负责人的竣工报告后和许可人许可后方可送电,送电前必须检查安全措施施工撤除,工作人员全部撤离工作现场,现场已清洁,恢复常设标示及遮拦等。
安全措施票在继电保护工作中的重要性
继电保护装置是电力系统中最重要的二次设备。它用于反映电力系统中的不正常运行工况及事故情况,并作用于发信号或跳闸,以使不正常运行工况得到及时调节,或及时切除故障点。如果继电保护装置发生拒动或误动,常造成事故扩大,甚至造成大面积停电。因此,做好整套保护装置的检查、试验工作以保证继电保护装置正确、可靠动作是非常重要的。
作 者:李晓玲 作者单位:昆明理工大学,云南,昆明,650051 刊 名:电力安全技术 英文刊名:ELECTRIC SAFETY TECHNOLOGY 年,卷(期): 9(9) 分类号:X9 关键词: