应急处理预案 1

一、处置原则及注意事项:

1、当发生空压机全停后,值长立即汇报公司领导、各部门主任,以及运行各岗位,组织人员,并做机组安全停运的准备。

2、迅速查明空压机全停原因,及时排除故障,尽快恢复空压机运行。

3、熟悉掌握机炉侧各气动门失气后的状态变化,机组维持当前运行工况稳定,重点做运行参数监视和调整,确保影响机组安全运行的参数不发生超限。

4、及时停止现场压缩空气使用和排污点,以维持压缩空气压力。

5、当仪用空气局部失气时,应分析确认泄漏点,迅速隔离。

6、如仪用气压力低于0.3a,且空压机全停原因查明,短时内无法恢复运行,应立即打闸停机。

7、空压机恢复运行后,先启动公用系统,并集中力量先恢复一台机组启动。

二、处理要点:

1、仪用气压力低至0.6a时,S发“仪用气压力低”报警,当仪用气压力低至0.4a时,S发“仪用气压力低低”报警。

2、暂时停止电除尘输灰、灰库卸灰、化学制水,注意监视各电场灰斗灰位,减小仪用气使用量,为空压机恢复运行赢得时间。

3、燃油系统供、回油快关阀及各油角阀失气后全部关闭,炉前油循环中断,各油枪无法投运,如锅炉在油枪助燃运行方式时,油枪掉闸,注意监视炉膛负压、火焰监视变化,如锅炉濒临灭火或已经局部灭火时,禁止再投油枪,确认锅炉F动作正常,否则手动F。并就地检查各油枪退出到位。

4、过热器、再热器减温水调门失气后全部关闭,及时调整烟气挡板和水煤比,控制主再热汽温不超温,必要时切“机跟随”方式,适当降低燃料量,手动调整给水量来控制主汽温。

5、给水泵再循环调门失气后开启,给水量会瞬间下降,及时调整水煤比,防止主汽超温。

6、辅汽联箱各供汽门失气后全部关闭,辅汽压力将下降,如在机组启停过程中,空预器吹灰、油枪吹扫、除氧器加热将失去汽源,冬季时采暖换热站失去汽源,必要时就地手动开启调整门,控制辅汽联压力在正常围内。

7、凝泵再循环调门、除氧器上水调门失气后开启,凝水压力会瞬间下降,注意检查精处理过滤器护膜泵是否联启,及时调整凝泵转速,控制除氧器水位。

8、除氧器溢放水阀、热井补水调整门失气后开启,注意检查关闭除氧器防水去热井手动门,关闭热井补水调门前手动门控制除氧器和热井水位在正常围内。

9、机侧各疏水门失气后全部开启,检查低压缸喷水投运正常,注意监视低压缸排汽温度不超过70℃,如低压缸排汽温度达到110℃,应立即打闸停机。

10、高低加事故疏水门失气后全部开启,抽汽逆止门失气后关闭,注意检查机组背压变化,及时调整空冷风机转速,控制背压不超过30Ka。

11、轴封供汽及溢流调整门失气后保持不动,维护当前开度,注意监视轴封压力和温度变化,否则通过调门调门前后电动门进行就地操作进行控制在正常围内。

12、主机冷油器冷却水出口调整门失气后打开,及时通过调门前手动门节流调整主机润滑油温在正常围内。

13、发电机氢气冷却器进水气动调整门、发电机定子冷却水冷却器进水调整门失气后关闭,及时开启调门旁路手动门进行调整氢气温度和定冷水温在正常围内。

14、高低旁调门及减温水关断门失气后全部关闭。如机组在启停过程中,注意主再热蒸汽参数的'变化,通过燃料、减温水配合调整在正常围内。同时注意高低旁后温度的变化。

15、真空泵入口碟阀失气后保持不动,如真空泵运行中跳闸,及时关闭真空泵入口手动门,以防漏空引起背压升高。

16、启动疏水泵去排汽装置调门失气后开启,注意排汽前置背压的变化。

17、主机VV阀、BV阀失气后打开,注意低压缸排汽温度及背压的变化,及时调整减温水及空冷风机转速,使其在正常围。

应急处理预案 2

一、尿管脱落的原因和症状

尿管脱落是指尿管在尿路内或术后发生脱出现象,从而导致尿液引流不畅。尿管脱落的原因包括:手术过程中操作不当、尿道括约肌紧张不良、尿管炎症等。症状主要表现为尿路阻塞、排尿困难和尿液混浊等。当尿管脱落后,应立即采取措施,否则可能造成较大的影响。

二、应急预案

1、观察病情

当患者出现排尿障碍、尿液混浊等症状时,应及时观察病情,并调整患者体位。如发现尿管脱落,应及时启动应急预案,进行相应的处理。

2、安抚患者情绪

尿管脱落可能给患者带来心理上的压力,医生应及时安抚患者情绪,让其保持冷静,医护人员应尽可能消除患者的恐惧感和焦虑情绪。

3、保持通畅

一旦诊断尿管脱落,应立即采取行动,保持患者排尿通畅。如果患者还能排尿,应在尽量保持尿管的位置不动的情况下,将患者放置于半坐位或半卧位。如果尿管受损比较严重,患者不能自主排尿,应及时进行导尿,以保持尿路通畅。

4、进行抗感染治疗

尿管脱落后,患者容易感染,应及时进行抗感染治疗。根据实际情况,可以选择内服口服抗生素或静脉滴注。同时对患者进行充分的护理,加强个人卫生,以预防感染的发生。

三、处理流程

1、尿管重新置入

在应急处理过程中,如果发现尿管没有彻底脱落,只是部分滑出,则可以试图通过神经麻醉或使用镇静剂进行重新置入。

2、尿管造口术

如果尿管脱落较严重,或者重新置入无效,就需要进行尿管造口术。尿管造口术是一种外科手术,通过切开腹壁,将尿管暴露在外面,进行适当的`修复,以恢复其正常功能。尿管造口术可以帮助患者恢复正常的排尿功能,提高生活质量。

综上所述,针对尿管脱落的应急预案和处理流程十分关键。医务人员应及时发现和诊断患者的病情,采取必要的措施进行预防和治疗,以保证患者的健康和生活质量。同时,患者也应加强日常的卫生保健,如注意尿道卫生、避免过度劳累等,以减少尿管脱落的发生。

应急处理预案 3

一、总则

(一)目的

为进一步加强校园用电安全,防止、杜绝触电事故的发生,加强对学校对触电事故处理的综合指挥能力,提高快速反应和协调能力,有效保障全校师生的生命财产安全,最大限度的减轻触电造成的损失。

(二)编制依据

根据《电力法》《用电检查管理办法》等有关规定和要求,结合学校实际,特制定本预案。

二、组织体系及职责任务

学校(幼儿园)成立相应的触电事故应急工作领导机构,负责部署、指挥校园内触电事故的预防和处置工作。

1.突发事件应急救援组织机构

报警:119、110、120

总指挥:XXX

副总指挥:XXX

通讯组:XXX

安全保卫组:XXX

人员疏散组:XXX

后勤组:XXX

运输组:XXX

救援组:XXX

医疗组:XXX

根据触电事故发生的具体情况,由组长统一指挥,领导小组可以随时调集所有在职人员和物资,所有人员和处室必须给予全力支持和配合。

2.主要职责

应急领导小组主要职责:领导小组应根据校园情况制定本校的触电事故应急预案;决定触电事故应急预案的启动和终止;组织、指挥事故应急救援小组,负责应急队伍和资源的调动,安排开展相关的抢险排危或实施求救工作,及时控制和科学有效的处置校园内因触电引发的各类不安全事件,确保一旦发生触电事故,做到有条不紊、有序指挥现场救护工作,确保伤员得到及时有效救护。在最短时间、最小范围内,使负面影响和损失减少到最低程度,迅速恢复教育教学秩序,维护校园安全稳定

3.应急工作小组主要职责:

(1)通讯联络组职责:一旦发生触电伤害事故,第一时间通知应急领导小组,并按照应急领导小组的`指令,向110、119或供电部门报警,拨打120求救,并向市教育局安保科报告。随时掌握和研究事故动态,为领导决策提供依据。传达上级指示,上报事故情况。

(2)现场处置组职责:事故发生时,按照应急小组的指令及时赶赴现场对伤者进行抢救,并采取措施,迅速控制事态蔓延。确保触电事故发生后在第一时间内对伤者进行有效抢救,措施得力,减少伤亡。

(3)安全保卫组职责:负责事故现场的警戒,疏散人员、车辆,维护现场秩序,阻止无关人员进入现场,配合公安、卫生部门施救,防止事态扩大。

(4)后勤保障组职责:接到触电事故报告后,立即组织抢救物资、车辆、人员,第一时间到达事发现场,确保后勤保障有力。对发生触电部位电路、设施及时维修。

(5)事故调查组职责:对事故发生的原因、经过、结果及损失等情况进行调查,并将调查情况书面报告学校应急领导小组,经领导审核后上报市教育局安保科。

三、预防预警机制

学校触电事故应急工作领导机构,负责组织、处理校内发生或可能发生的触电事故的具体工作。校长室负责抢险救援资金的筹集,救助装备的准备工作,总务处负责做好处理事故的后勤保障工作,教务处协助卫生室负责伤员的救护的技术准备工作。

各处室具体职责如下:

1.校长室必须加强领导,健全组织,强化工作职责,加强对预防和处置触电事故工作研究,完善各项应急预案的制定和各项措施的落实;

2.德育处要充分利用各种渠道加强用电安全教育和预防触电事故的宣传工作,定期或不定期的对学生、教职工进行防触电及触电急救常识的学习与培训,增强全体学生和教职工的安全防护意识、防护技能。

3.总务处要安排专人负责电气设备的日常检查与维护,并做好检查记录。发现有触电隐患必须及时整改,确保用电设施设备安全运行。并认真搞好各项物资保障,严格按预案要求积极筹措抢险设备、物资落实,校长室要保证各项经费的落实,强化管理,使之始终保持良好战备状态。校园内部如有施工,施工范围内的用电必须规范,电线不得裸露,临时架设的电路应符合安全要求,安装漏电保护器,施工周围应有明显的防护措施,禁止学生和闲杂人员入内或在周边活动,防止不安全事故发生。

4.事故发生后,采取一切必要手段,组织各方面力量全面进行救护和处置工作,把事故造成的损失降到最低点。要调动一切积极因素,迅速恢复教育教学秩序,全面保证和促进社会安全稳定。

四、应急处置措施

1.事故发生时,首先发现的教师应立即切断电源或采取措施使触电者脱离电源,进行抢救,同时报告安全应急领导小组;首先发现的学生应立即报告教师,由教师切断电源,进行抢救,学生本人及周边学生应立即撤离事故现场至安全地带。

2.安全应急领导小组视情况启动触电事故应急预案,同时上报市教育局安保科,并在事发24小时内进行书面报告,事故结束时校安全应急领导小组应及时发布解除预案指令。

3.抢救触电者时,要避免在抢救时发生其它事故。(1)对于220/330V“低压”触电的抢救,要切断电源或用绝缘工具切断带电导线。若一时无法切断电源,可用干燥的木棒、木板、绝缘绳等绝缘材料解脱触电者,或抓住触电者干燥而不贴身的衣服,将其拖开,切记要避免接触到金属物体和触电者的裸露身体。要预防触电者解脱后摔倒受伤,如果触电者有从高处跌下的危险,应采取防止下跌的安全措施。(2)对于高压触电应及时通知供

电部门,采用相应的紧急措施,以免发生新的事故。

4.立即就地进行抢救:⑴触电者神智清醒,让其就地休息。⑵触电者呼吸、心跳尚存、神智不清,应仰卧,周围保持空气流通,注意防寒保暖。⑶触电者呼吸停止,则用口对口进行人工呼吸;触电者心脏停止跳动,用体外人工心脏挤压维持血液循环;若呼吸、心脏全停,则两种方法同时进行。⑷注意:现场抢救不能轻易中止,要坚持到医务人员到场后接替抢救。

5.触电事故发生后,安全保卫人员应立即在现场设置警戒线,维护抢救现场的正常秩序,警戒人员应当引导医务人员快速进入事故现场。事故现场警戒线必须待医务人员将触电者带离现场赴医院救治,事故调查和排险抢修工作完毕,现场已无事故隐患时,方可解除。

6.触电事故处置完毕,事故调查组应协助上级有关部门,对事故发生的原因、经过、结果及损失等情况进行调查,并将调查情况书面报告学校应急领导小组,经领导小组审核后上报市教育局安保科。

五、注意事项

1.触电后的迅速施救、紧急救护是极为重要的。触电后最初1min开始救治,90%的得到良好的疗效;经过6min之后再施行,仅仅有10%的疗效。故此,触电后即进行紧急救护是伤者得救的关键。

2.如触电事故引发人员伤害,校安全应急领导小组应针对情况启动相关预案。

3.实行责任追究。对未依法履行安全职责,违反安全规定的行为或在事发应急过程中不听从指挥、不服从安排酿成严重后果的,由学校依照有关规定对责任人给予行政纪律处分或着其他处罚。因渎职、失职或者管理失控发生事故造成恶劣影响的,由有关管理部门和公安机关依照法律规定予以处罚。构成犯罪的,依法追究刑事责任。

本预案由XXXX市外国语中学制订与解释,上交市教育局安保科备案。

应急处理预案 4

上饶县交通警察大队信息系统故障处理应急预案

一、信息系统应急预案组织机构

为了保证公安交警网络和信息系统的安全,防止因电脑硬件、软件、网络故障而产生的大队业务、网络使用的瘫痪,特制订上饶县交警大队信息系统安全应急方案。

二、信息系统故障等级划分

1、一级故障

信息系统发生故障,预计将或已经严重影响大队各窗口单位、业务单位相关业务中断1小时以上,并预计4小时以内无法恢复的,具备以下一个或几个特征,即定义为一级故障。

1.交警指挥大楼至支队公安网出现线路和设备故障;2.交警指挥大队内部网络出现故障;

3.大队计算机房供电系统、空调系统等外围保障设施出现严重故障;

6.病毒攻击造成大队网络专网中断或传输效率明显下降,关键业务系统不能正常提供服务;7.病毒攻击造成大楼各网络感染客户端设备10台以上,导致关键业务系统和办公系统不能正常提供服务;

8.利用技术手段,造成业务数据被修改、假冒、泄漏、窃取的信息系统安全事件。 2、二级故障

满足以下条件之一,即定义为二级故障。

1.故障发生后,影响到信息系统的运行效率,速度变慢,但未影响车管等主要业务现场。

2.故障发生后预计在2小时以内恢复。 3、三级故障

满足以下条件之一,即定义为三级故障。

1.故障发生后,可随时应急处理,不会影响的系统全面运行,但是一种隐患。

一级和二级故障为重大故障;三级故障为一般性故障。

二信息系统故障处理程序

1、故障的发现

信息中心人员在发现故障或接到故障报告后,首先要记录故障发生时间和发现时间,以及发现部门、发现人,对故障的等级进行初步判定,并报告相关人员进行处理。 2、故障的处理

1.信息中心科室为故障处理部门,故障处理部门领导负责通知和落实相应岗位人员到出现故障科室部门,应先询问了解设备和配置近期的变更情况,查清故障的影响范围,从而确定故障的`等级和发生故障的可能位置。

2.对于重大故障按照2.3的故障升级上报要求进行上报,并在处理过程中及时向主管关领导通报故障处理情况。

3.对于一般性故障按照2.3的故障升级上报要求进行上报,并在处理过程中及时通报故障处理情况。 3、故障的记录

在故障处理中,应对其过程进行详细记录,其中包括故障处理的负责人,检查的内容及结果,对故障的判断及处理办法,以及故障处理过程中各步骤及执行人员。 4、故障的升级上报

根据故障等级和发生的时限,要对故障的情况进行及时的上报,并对报告人,告知人及时间及内容进行记录。重大故障由处领导负责上报,一般性故障由故障处理部门负责上报。报告内容包括突发事件发生的时间、地点、过程、状况、原因及影响等。 5、故障应急处置

1.信息中心根据故障情况立即进行应急处理,防止事件进一步扩大。同时由信息中心技术人员分析该故障的起因,判断需要的处理时间,并根据判断结果按故障升级上报程序,逐级上报。 2.根据突发事件的性质、级别,决定启动相关系统技术应急预案。

3.根据事件级别以及对业务影响程度的评估结果,向信息系统安全应急领导小组报告,应急领导小组决定是否启动业务应预案,技术部门配合业务部门开展应急处置工作。

4.根据故障可能产生的原因尽早联系上一级技术部门、线路运营商、设备供应商请求技术支持。并将联系外协支持的情况记录在案。

6、故障处理后的测试验收

故障的处理后,故障处理部门要进行自测,然后提交系统操作用户进行确认,当用户对处理结果认同后,故障最终确认解决。 7、故障书面报告

对于重大故障和拖延时间较长的一般性故障,在处理过后,应对故障及处理的全过程进行总结,以文字形式进行报告。

对于影响较小的一般故障处理,在维护日志中做完整的说明和记录。故障报告填写及报告,故障报告应包括以下几方面的内容:故障处理过程的原始记录,故障情况描述及故障处理情况说明,报告中要明确说明故障处理是否准确和及时,有无明显的失误,有无违反规定行为。语言应简明扼要,对情况描述要清楚、有条理。

应急处理预案 5

一 、总则

1、目的 为了保障公司电梯在人员乘梯出现突发情况导致困梯时能够得到及时解救,帮助乘梯人员应对电梯紧急情况,避免因恐慌、非理性操作而导致伤亡事故,保障人身安全和设备安全,特制定电梯应急救援预案和应急处理措施。

2、编制依据 《电梯安全技术操作规程》、《电梯安全规程》、《特种设备

安全监察条例》等。

3、遵循原则 以人为本,安全第一。把保障人员生命安全作为首要任务,并切实做好应急救援人员的安全防护。加强监管,重在预防。坚持事故应急与预防工作相结合,做好电梯安全运行工作。

二、应急组织机构与职责

1、电梯事故应急组织机构 组长:周伟斌 副组长:田奇锋 张其竞 成员:何健毅 李家和 张承驹 朱锦荣

2、分工与职责 为实现对处置电梯事故应急工作的统一指挥,做到组织到位,特明确以下分工及职责。(注:若组长不在时,由副组长任总指挥全权负责安全应急工作) 周伟斌:处置电梯事故应急工作的总指挥。 田奇锋:处置电梯事故应急工作的副总指挥。主要协助总指挥通知联系电梯维修保养单位及时赶赴事故现场进行处置。 张其竞:处置电梯事故应急工作的副总指挥。主要负责审察电梯事故处置的安全技术措施。 应急小组成员:在统一指挥下,按照职责分工,进行电梯事故处置的救援工作。

三、电梯事故现场应急处置基本措施

1、电梯的应急管理

①电梯应由专人管理,配置必备的专业救助工具及24小时不间断的通讯工具,随时保持通讯畅通。

②公司应当与有资质的电梯维保单位签订维修保养合同,明确电梯维保单位的'责任。

③电梯发生总结,做好整改工作。

2、电梯紧急情况的处置程序

①当乘客在电梯发生紧急情况时,消防控制中心第一时间通知工程部和物业部,并通过对讲系统及时呼叫被困人员与轿厢门须保持一定距离,以防轿厢门突然打开,在救援人员未到现场前不得撬打电梯轿厢门或攀爬安全窗,不得将身体任何部位伸出轿厢以外,保持镇静,可做抱头屈膝,以减轻对人体造成的意外伤害。

②电梯管理人员在接到求助信号或救援电话后,应立即通知电梯维保单位,要求立即赶赴现场进行处置。同时向公司电梯事故处置小组汇报。

③公司电梯事故处置小组总指挥在接到汇报后应立即赶赴现场,并与消防监控中心联系,查清电梯轿厢内被困人员的数量和具体情况,了解电梯轿厢所停的位置或其它危险因素等。

④电梯维保单位专业救援人员到达后,应统一指挥,在保证人员安全的情况下实施救援程序。

⑤首先应判明电梯轿厢所处的位置。

当轿厢处于某一平层位置附近时,按以下程序实施救援:至少2名专业救援人员到电梯机房,先将控制柜内按钮打至检修位置,按下急停开关;通过机房对讲电话告知轿厢内被困乘客电梯将要移动,期间会出现轻微震动属正常救援操作,请不要惊慌;然后根据平层图的标示判断电梯轿厢所处楼层位置;由一人安装手动松抱闸手柄,确认安装完毕后,一人用松闸扳手缓慢松闸,再根据轿厢所在位置的就近楼层缓慢溜车至平层位置;直到平层灯亮起,确保电梯轿厢在平层位置,松开松闸扳手;然后关闭电梯总电源开关;现场救援人员确认轿厢在平层位置后,用层门开锁钥匙打开电梯层门和轿厢门,疏导乘客离开轿厢。

四、发生火灾时,电梯使用采取以下应急措施:

1、立即向消防部门报警。

2、由专业人员(持证)按下电梯的消防按钮(电梯有消防功能),使电梯进入消防运行状态,以供消防人员使用;对于无消防功能的电梯,应立即将电梯直驶至首层并切断电源或将电梯停于火灾尚未蔓延的楼层。在乘客离开电梯轿厢后,将电梯置于停止运行状态,用手关闭电梯轿厢层门、轿厢门,切断电梯总电源(包括照明电源)。

3、井道内或电梯轿厢发生火灾时,立即停止运行,疏导乘客安全撤离,切

断电源,用灭火器进行灭火。

4、有共用井道的电梯发生火灾时,应当立即将其余尚未发生火灾的电梯停

于远离火灾区,或交给消防人员使用。

5、相邻建筑物发生火灾时,应当立即停止运行电梯,以避免因火灾停电造

成的困人事故。

五、发生浸水事故时,电梯还应采取如下应急措施:

1、当楼层发生水淹没而使井道或底坑进水时,应当将电梯轿厢停于进水层

的上两层,切断总电源。

2、如机房进水较多时,应立即停止运行,切断进入机房的所有电源,并及

时处理漏水的情况。

3、对已经湿水的电梯,要及时进行除水除湿处理,在确认已经处理后,经

试运行无整理提交事故情况汇报资料,规范填写绿地物业广东区域物业管理

重大事件处理报告表。

应急处理预案 6

一、目的

为了确保重大环境污染发生以后,我项目部能迅速、高效、有序地开展重大环境污染源的治理及善后工作,采取切实有效的措施及时控制污染源,及时制止重大环境污染源的`继续发生,最大限度地降低对环境的污染,特制定本项目部环境污染应急准备和响应预案。

二、组织

本项目部成立应急救援指挥小组,负责指挥及协调工作。

组长:

成员:

三、职责

1、任务是了解掌握险情,组织现场抢救指挥及对外联络。

2、任务是根据指挥组指令,及时调动抢险员、器材、机械上一线抢险。

3、任务是保护我项目部及行业主管部门(环保部门)等外界的联络,做到上情下达,下情上传,并负责生活保障。

四、事故处理救援程序

1、施工现场和基地发生一般的环境(如噪声超标)污染,项目部环境污染应急响应指挥部组织上相关人员及时处理、中止施工,并制定相应的处理方案及采用有效措施,确保能达标时方可继续施工。

2、当施工现场及基地发生为重大的环境污染,项目部应及时组织人员工进行抢险,同时采取有效措施,切断污染源及时制止污染的后续发生,并及时上报集团项管部。

3、对很严重的环境污染发生(如火灾发生、大量有害有毒的化学品泄漏)后,要首先保护好现场,组织项目部人员进行自救并立即向工程管理部上报事件的初步原因、范围、估计后果。如有人员在该严重的环境污染中受到人身伤害,则应立即向当地医疗卫生部门(120)电话求救。同时通知环保部门进行环境污染的检测。工程管理部指挥部人员赶赴现场,按各自职能组织处理事故。

4、当火灾发生后遵循消防预案有关规定,采取切实有效措施最快速度切断火源,断绝火点,控制火势及熄灭火灾。并做好现场的有效隔离措施,及火灾的善后处理工作。及时组织地分类清理、清运,最大限度地减少环境污染;当发生大量有害有毒的化学品泄漏后,应及时采取隔离措施,采取适当防护措施后及时清理外运,或采取隔离措施后及时委托环保部门处理、检测,以求将环境的污染降低到最低限度。

5、立即组织安全自查自纠、消除隐患,确保施工安全;立即组织对全体施工作业人员的举一反三环境保护安全再教育,提高安全防范意识,做到遵章守纪,防止同类事故发生。

五、各相关通讯地址

1、医疗急救中心:120

2、公安:110 当地公安局: 派出所:

应急处理预案 7

配电房是确保学校师生生活、学习、工作的重要部门,为了保证全校师生的安全用电,防止意外事故的'发生,特制定以下几点必要的应急措施:

一、各配电房应按消防规定配置必要的消防器材,以防万一。

二、每位电工应严格按照供、配电的操作程序进行停、送电的工作。停电时,要先停负荷开关,再停隔离开关;送电时,应先合隔离开关,再送负荷开关。如有违反程序操作者,所产生的一切后果应由当时操作的电工负责。

三、一旦配电房发生意外事故,当班电工应及时赶赴现场处理事故,应当机立断,根据有关操作规程,切断电源,疏散闲杂人员,并应及时向上一级有关领导汇报,必要时,应拨打“119”电话,请求消防部门协助处理事故,尽力把损失减到最低限度。事故处理完毕后,应即时恢复供电,以确保学校的工作、学习用电。

四、每位电工应认真学习有关知识,提高自己处理事故的应变能力,力争不要发生事故,把一切事故隐患消灭在萌芽之中。凡有事故发生,应做到沉着、冷静、及时、果断地去处理事故,分析事故,恢复正常供电。